Bonjour,
Je cherche à déterminer à la louche la puissance absorbée par un climatiseur de 20kW frigorifique, afin de quantifier une possible économie en cas de coupure de ce dernier.
Ne pouvant aller sur site pour mesurer exactement l'intensité absorbée, je me base donc sur les données constructeur.
FLA (full load Ampere) : ventilateur 4.8A ; Compresseur 10.8A
LRA (Lock rotor Ampere): 17.5 A - 70.5 A
OA (je suppose Operating Ampere) : 3.9A - 10.7A
Etant en 400V triphasé, j'ai donc effectué le calcul suivant:
P=UxIx1.732 (racine de 3)
en FLA 400x4.8x1.732 + 400x10.8x1.732 = 10807 W
en LRA j'obtient 60966 W !!!!!
en OA j'ai 10114 W
Est-ce la bonne démarche ?
Cela veut il dire que ma clim consomme 60kW au démarrage, puis se stabilise à 10kW ?
J'ai aussi comme donnée la puissance absorbée qui est de 1 kW pour le ventilateur et 4.4 kW pour le Compresseur.
Que représente cette donnée par rapport à mes calculs. Quelles valeurs garder ?
Bref je suis un peu dans le flou, apportez moi vos lumières
PA.
-----