    Bonsoir à tous,

    je suis face à un problème concernant deux interrupteurs/variateurs placés en haut et en bas d'un escalier et qui contrôlent son éclairage. Pour simplifier je vais les appeler n°1 et n°2. Je vous explique mon problème:

    (je ne m'intéresse pas à la fonction variateur...)
    si n°1 et n°2 sont allumés, je peux éteindre l'un ou l'autre sans problème.
    Mais si j'éteins au niveau de n°1, je ne peux rallumer qu'au niveau de n°1.
    Pareil si j'éteins n°2, impossible de rallumer au niveau de n°1.

    Avez-vous une idée de l'origine du problème?

    Je vous remercie d'avance pour votre aide,
    Blable

    -----

  2. #2
    thundertom

    Re : interrupteurs variateurs capricieux

    Hello,

    c'est toi qui as fais l'instalation?

    Pour pouvoir faire ce que tu dis il faut impérativement que tes intérupteurs soient des inverseurs. Je peux me trompé mais je doute que les variateurs soient des inverseurs.
    Fabricando fit faber

  3. #3
    invitead1578fb

    Re : interrupteurs variateurs capricieux

    Bonsoir et merci de votre intérêt,

    je n'ai pas fait l'installation, j'ai aussi regardé la notice internet de l'interrupteur et je ne vois pas de référence à une fonction d'"inverseur", j'ai découvert l'installation aujourd'hui avec une personne bien plus expérimentée que moi mais qui n'a pas non plus fait l'installation.
    Je me rends compte que j'ai oublié un détail important dans la description du problème que je m'empresse d'apporter: les interrupteurs n°1 et n°2 commandent en tout 3 lampes : A, A' et B (qui sont installées dans le plafond).
    A et A' sont alimentées par le même fil. B a, semble-t-il, un fil indépendant.
    Lorsque je n'utilise pas le fil de B, A et A' marchent correctement (je peux allumer/éteindre au niveau de n°1 et n°2). C'est lorsque je branche le fil de B que surgit le phénomène que j'ai décrit dans mon précédent message.

    merci encore,
    Blable


    EDIT: j'ai vu que tu as écrit "impérativement", je mets donc le lien constructeur car cela a dû m'échapper:
    http://www.voltimum.fr/catalog/prod/...c-LEGRAND.html
    je précise que je ne connais pas la fonction inverseur, je vais tâcher de me renseigner.

  4. #4
    thundertom

    Re : interrupteurs variateurs capricieux

    inverseur, c'est à dire que interrupteur comporte 2 position, quand une est activée, l'autre est ouverte. Mais visiblement si ça fonctionne quand B n'est pas branchée, c'est que tes intérupteurs sont prévu pour.
    Reste à trouver pourquoi ça ne fonctionne pas lorsque B est la..... Mais je ne vois pas ce qui peut clocher
    Fabricando fit faber

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Zig38

    Re : interrupteurs variateurs capricieux

    http://docdif.fr.grpleg.com/general/...00438FR-01.pdf

    Verifie ce branchement!

    Selon moi tu devrais entre en 5.2 ou 5.3

  7. #6
    invitead1578fb

    Re : interrupteurs variateurs capricieux

    Bonjour et tout d'abord merci pour vos réponses,

    le mode de fonctionnement poussoir m'était totalement inconnu et il éclaire ma lanterne quant aux phénomènes non-logiques qui survenaient par moments.
    J'espère qu'il s'agit bien de cela; je vérifie dès que possible et vous tiendrai au courant.
    Merci encore pour ce lien,

    Bonne soirée
    Blable

Discussions similaires

  1. Variateurs basse tension
    Par inviteb76ba5a4 dans le forum Électronique
    Réponses: 6
    Dernier message: 18/02/2010, 12h56
  2. Variateurs de fréquence
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Réponses: 9
    Dernier message: 03/02/2009, 18h40
  3. Question sur les Interrupteurs variateurs
    Par invite17d5e7bd dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 20/01/2008, 22h24
  4. variateurs multiple pour halogène ...
    Par invitec76b6ace dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 27/06/2007, 12h50
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.