Sections d'un fils en basse tension
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 19 sur 19

Sections d'un fils en basse tension



  1. #1
    terrdala

    Sections d'un fils en basse tension


    ------

    Bonjours,

    1)Voila j'ai un montage électronique de puissance qui va tirer 10-15A en 40Vcc,j'aimerais savoir la sections du fils que je doit utilisé pour ce montage.

    2)J'ai aussi un auto-transformateur variable 0-260Vac 1500W.

    Si je règle mon auto-transformateur sur 15Vac je saurais tirer 1500W?

    -----

  2. #2
    xberger

    Re : Sections d'un fils en basse tension

    Bonsoir,

    pour info, on utilise une section de 2,5mm² pour un courant jusqu'à 16A.

    Après tout dépend de ton application :
    - courant permanent ou occasionnel
    - dissipation thermique et aération

    10/15A sous 40V ça fait 400/600W consommé par ton montage, il ne faut pas seulement s'inquiéter de la section des fils.

    Cordialement

    Xavier

  3. #3
    xberger

    Re : Sections d'un fils en basse tension

    1500W c'est la puissance de sortie max de l'autotransformateur.
    Normalement s'il est bien conçu, un courant max de sortie doit aussi être spécifié.

    Xavier

  4. #4
    gienas
    Modérateur

    Re : Sections d'un fils en basse tension

    Bonsoir terrdala et tout le groupe

    Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, ou, si je lis entre les lignes, d'avoir trop bien compris.

    Citation Envoyé par terrdala Voir le message
    ... va tirer 10-15A en 40Vcc,j'aimerais savoir la sections du fils que je doit utilisé pour ce montage ...
    Tu "oublies" de dire sur quelle longueur. Sur des courtes distances, proches du mètre, 5A/mm² sont acceptables. Quand cela s'allonge, il y a de la perte en ligne, et il convient de grossir la section.

    Citation Envoyé par terrdala Voir le message
    ... J'ai aussi un auto-transformateur variable 0-260Vac 1500W ...
    Il sort sur un charbon, tolérant environ 5A. (1500/260)

    Citation Envoyé par terrdala Voir le message
    ... Si je règle mon auto-transformateur sur 15Vac je saurais tirer 1500W?
    Bien sûr que non. Maximum 5A. Mais pourquoi diable 15V? Je soupçonne que tu voulais dire 40V.


    Pour tirer tes 1500W, il te faut un transfo en sortie, 260->40V/1500VA

    Attention, comme ton Variac (autotransformateur) n'isole pas du secteur, il reste dangereux à utiliser tel quel.

    Edit: grillé de peu par xberger, en espérant que ce n'est pas prémonitoire.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    terrdala

    Re : Sections d'un fils en basse tension

    Mon montage fonctionneras en 4-10A pendants maximum 30minute et 15A de crête max pendants 2 ou 3 minutes max sous 40 Vcc,la chaleur des transistors son bien dissipée par radiateur+ ventilateur.

    Avec du 2.5mm² se seras suffisant? vu que la tension est plus basse que 230Vac.

  7. #6
    Jack
    Modérateur

    Re : Sections d'un fils en basse tension

    Gienas te demandait sur quelle longueur. tu n'y a pas répondu et c'est dommage car sur une courte distance je ne vois pas en quoi la tension intervient dans la section du conducteur.

    A+

  8. #7
    terrdala

    Re : Sections d'un fils en basse tension

    La longueur seras entre 3 et 4m de fils.

  9. #8
    jiherve

    Re : Sections d'un fils en basse tension

    bonsoir,
    la réponse de Xberger quoique juste est typique des spécialistes de l'electrotech travaillant sur le réseau EDF. Compte tenu de la tension viser plutôt du 4 mm² .
    La tension est à prendre en compte car perdre 3 v sur 230 c'est peanuts mais sur 3,3v c'est mortel, du vécu sur un banc de test cablé en respectant les "règle" électrotechnique.
    JR
    Dernière modification par jiherve ; 17/04/2011 à 19h27.
    l'électronique c'est pas du vaudou!

  10. #9
    terrdala

    Re : Sections d'un fils en basse tension

    Ok merci de vos reponses,

    Sinon pour mon auto-transformateur variables de 1500W 0-260Vac,si je le règle sur 40Vac je pourrais tirer les 1500W?

  11. #10
    jiherve

    Re : Sections d'un fils en basse tension

    Re
    il doit bien y avoir une plaque signalétique sur ton transfo et celle ci donne généralement le courant ou la puissance disponible en fonction de la tension, et je doute que cela soit 1500W quelque soit le réglage choisi.
    JR
    l'électronique c'est pas du vaudou!

  12. #11
    terrdala

    Re : Sections d'un fils en basse tension

    Il n'y a aucune plaque,juste marqué 6A en 250V max

  13. #12
    jiherve

    Re : Sections d'un fils en basse tension

    Re
    donc le bobinage est dimensionné pour tenir 6A soit 240VA sous 40v!

    voir chez VARIAC les specs générales de ce genre d'engin.
    JR
    l'électronique c'est pas du vaudou!

  14. #13
    terrdala

    Re : Sections d'un fils en basse tension

    Non car la bobine fait au moin 0.75mm² donc 10 A non?

  15. #14
    xberger

    Re : Sections d'un fils en basse tension

    Pour définir la section, il faut connaitre la chute de tension max permise par ton application. Elle ne devra pas dépasser l'1V pour éviter de perdre trop de puissance dans les câbles.

    xberger

  16. #15
    Jack
    Modérateur

    Re : Sections d'un fils en basse tension

    Citation Envoyé par jiherve Voir le message
    bonsoir,
    la réponse de Xberger quoique juste est typique des spécialistes de l'electrotech travaillant sur le réseau EDF. Compte tenu de la tension viser plutôt du 4 mm² .
    La tension est à prendre en compte car perdre 3 v sur 230 c'est peanuts mais sur 3,3v c'est mortel, du vécu sur un banc de test cablé en respectant les "règle" électrotechnique.
    JR
    Quels sont les chiffre exactement? Ne les connaissant pas je viens de trouver ceci.

    Pour du 4 mm², je constate que la chute de tension est de 10.1V/A.km, ce qui nous amène pour 3 mètres de câble traversés par 10 A à une chute de 10.1 * 3 * 10 / 1000 = 300 mV.

    Il me semble donc raisonnable de penser que la tension n'a que peu d'importance dans tout ça.

    A+

  17. #16
    f6bes

    Re : Sections d'un fils en basse tension

    Citation Envoyé par terrdala Voir le message
    Non car la bobine fait au moin 0.75mm² donc 10 A non?
    Bjr à toi,
    Ca s'appelle de ....l'optimisme débordant !!!
    Par PRUDENCE et en BASSE tension prévoir une densité de courant de
    3 à 4 A PAR mm2 et sur de courte longueur.
    Donc avec .......0.75 mm2...ca fait 3 A maxi. On est loin des 10 A.
    Dernier point: ton montage est un montage MORTEL.
    On n'alimente pas un montage électronique via un auto transfo meme variable.
    Tu es bien incapable de dire de quel coté va se situer la phase sur ton "40volts".
    Phase qui peut donc etre sur la masse de ton montage.
    Si pas compréhensible on fera un petit croquis pour en EXPLIQUER les DANGERS
    A+
    Dernière modification par f6bes ; 18/04/2011 à 08h15.

  18. #17
    jiherve

    Re : Sections d'un fils en basse tension

    Bonsoir,
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Quels sont les chiffre exactement? Ne les connaissant pas je viens de trouver ceci.

    Pour du 4 mm², je constate que la chute de tension est de 10.1V/A.km, ce qui nous amène pour 3 mètres de câble traversés par 10 A à une chute de 10.1 * 3 * 10 / 1000 = 300 mV.

    Il me semble donc raisonnable de penser que la tension n'a que peu d'importance dans tout ça.

    A+
    Sur des tensions dépassant la dizaine de volt non mais comme sur l'exemple cité oui 300mV c'est 10% de 3,3V si donc il y a une surveillance de sous tension à -5% cela claque!
    C'est un grand classique de dysfonctionnement sur les cartes logiques.
    Certains peut au fait de ces choses compensent la chute dans les fils d'alim en augmentant la tension d'icelle et la katastrophe à vide ou presque, lorsque par exemple la carte est en reset alors on dépasse allègrement le Vmax alim et pchitt c'est mourru!
    JR
    l'électronique c'est pas du vaudou!

  19. #18
    Jack
    Modérateur

    Re : Sections d'un fils en basse tension

    oui, tu as raison, mais qui a parlé de 3,3V?

    A+

  20. #19
    terrdala

    Re : Sections d'un fils en basse tension

    Je précise que le montage électronique est alimenter en 40V courant continus et non en alternatif, donc a la sortie de l'auto transformateur je met un redresseur avec condensateur.

    Mon montage est un drivers flyback de Vladimiro Mazzilli.

    Shéma: http://sites.google.com/site/uzzors2k/mazzilli_zvs.png

    Se que je voulais connaitre c'est la section des 3 fils qui part vert la flyback.

    Quand je dit 15A ses de crête,au cas ou si le montages a un problème ou est défectueux,sinon l’intensité maximale du montage monte a 10A en 40Vcc max.

Discussions similaires

  1. Tension artérielle basse ?
    Par trebor dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 10
    Dernier message: 14/07/2015, 21h34
  2. pont H basse tension
    Par JAQPOT dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/11/2010, 08h31
  3. gradateur basse tension
    Par invitea629bad1 dans le forum Électronique
    Réponses: 0
    Dernier message: 11/01/2010, 15h31
  4. Tension très basse
    Par invitec45090e5 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 10
    Dernier message: 13/12/2007, 19h23
  5. sections obligatoires d'un site
    Par Brikkhe dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 2
    Dernier message: 12/10/2006, 13h25
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.