relation entre F,I,V pour un variateur de frequence
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

relation entre F,I,V pour un variateur de frequence



  1. #1
    rhouma00

    relation entre F,I,V pour un variateur de frequence


    ------

    bonsoir,
    ma question consiste à savoir s'il y a une relation entre la frequence,le courant et la tenson?
    comment evoluent la tension et le courant quand on varie la frequence ?
    peut on expliquer par une courbe?

    merci d'avance

    -----

  2. #2
    man-x86

    Re : relation entre F,I,V pour un variateur de frequence

    Ça dépend dans quelle zone tu utilise ton moteur.
    À faible fréquence, la tension augmente linéairement et le courant reste à peu près constant (courant maxi du moteur).
    Une fois la tension maxi de l'onduleur atteinte, le courant (et le couple) diminue en augmentant la fréquence.
    Après il faut rester dans les specs de ton moteur (courant max, décrochage, vitesse max).
    Certains onduleurs ont des capteurs a effet hall pour mesurer la position du rotor et ralentir ou s'arrêter quand on demande trop de couple, d'autres mesurent simplement le courant et la force contre-electromotrice (BLDC) pour en déduire le glissement.

  3. #3
    Zenertransil

    Re : relation entre F,I,V pour un variateur de frequence

    Effectivement, l'idéal est de travailler à U/f constant.

    Sur une machine à courant alternatif, en fait, la tension, on s'en peigne. La fréquence définit la vitesse de rotation, le courant définit le couple. Seulement, du point de vue des impédances, pas de courant sans tension...

    Un moteur est fait avec des bobines, quand on monte la fréquence, une bobine tend à laisser passer moins de courant (sa réactance augmente). Donc si on double la fréquence en restant à tension constante, le couple est divisé par deux puisque le courant maximal sera divisé par d'eux... D'où la relation idéalement linéaire entre la fréquence et la tension: la deuxième suit la même évolution que la première, ça permet de travailler à couple maximal constant.

    Mais comme l'a dit man-x86, ça ne peut pas continuer éternellement puisque la sortie du variateur ne peut pas dépasser la tension d'alim (avec un déchet). Donc passé un certain seuil, la tension plafonne! On essaye de rester dans la zone linéaire fréquence/tension

Discussions similaires

  1. Réponses: 4
    Dernier message: 23/12/2011, 10h51
  2. Relation entre fréquence et pulsation propre
    Par jules345 dans le forum Physique
    Réponses: 2
    Dernier message: 15/01/2011, 17h17
  3. relation entre la fréquence et l'accelération
    Par inviteb0c1c1b4 dans le forum Physique
    Réponses: 3
    Dernier message: 18/05/2010, 17h46
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 14/03/2008, 16h09
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.