Comment calculer les intensités i1, i2 et i3 sachant que Uab= 15V R1= 5 ohm R2 = 20 ohm R3=R4=10 ohm ?
-----
01/02/2014, 11h16
#2
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
71
Messages
16 351
Re : Calculs d'intensité
Bonjour,
Ou se situe i1, i2, i3 ?
i1 serait-il iR1 ?
Mais pour i2 et i3 ?
A+
Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous
01/02/2014, 11h19
#3
invite57a24b37
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
41
Re : Calculs d'intensité
i1 se situe a côté de R1 j'ai calculé et trouvé 1,2 A.
i2 correspond au courant de la branche du dessus et i3 la branche du dessous
01/02/2014, 11h25
#4
dje8269
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
1 861
Re : Calculs d'intensité
Tu as bon pour I1 . Fais la loi des mailles. Tous courant qui arrive dans un nœud est égale au courant qui en sort .
C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/02/2014, 11h25
#5
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
71
Messages
16 351
Re : Calculs d'intensité
D'accord et 1,2 A est correcte.
Donc tu connais la valeur de la résistance équivalente au montage parallèle, avec la tension de cette branche tu auras le courant qui la traverse en fonction de la valeur des résistances.
A+
Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous
01/02/2014, 11h26
#6
invite57a24b37
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
41
Re : Calculs d'intensité
Donc i2=i3=i1/2 ? Ou faut il prendre en compte la valeur des résistances ?
01/02/2014, 11h26
#7
Jack
Modérateur
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 795
Re : Calculs d'intensité
Commence par remplacer le gros paquet constitué par R2, R3 et R4 par sa résistance équivalent et tu trouveras I1.
Au boulot
01/02/2014, 11h45
#8
nornand
Date d'inscription
août 2011
Messages
4 654
Re : Calculs d'intensité
avec un peut de logique et la loi d'Ohm.
01/02/2014, 11h55
#9
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
71
Messages
16 351
Re : Calculs d'intensité
Il devrait avoir trouvé, en recherchant la valeur de la tension aux bornes de R1 et en appliquant le reste de la tension sur la branche parallèle et en tenant compte de la valeur des résistances de cette branche parallèle.
UAB-UR1 = etc,.............
Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous
01/02/2014, 11h56
#10
nornand
Date d'inscription
août 2011
Messages
4 654
Re : Calculs d'intensité
c'est le week end c'est K-DO
01/02/2014, 12h03
#11
Jack
Modérateur
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 795
Re : Calculs d'intensité
Envoyé par nornand
avec un peut de logique et la loi d'Ohm.
Je ne vais pas valider pour l'instant. Je ne vois pas l'intérêt de donner la réponse.
Dernière modification par Jack ; 01/02/2014 à 12h08.
01/02/2014, 12h06
#12
invite57a24b37
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
41
Re : Calculs d'intensité
Merci pour votre aide j'ai trouvé la solution ! i2=0,3 A et i3=0,9 A
01/02/2014, 12h10
#13
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
71
Messages
16 351
Re : Calculs d'intensité
, y a plus qu'à retenir la méthode.
Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous