Bonjour,
Je me dirige vers vous afin de valider certains point ou je doute donc je vais vous expliquer uniquement la partie me posant problème.
Je suis en schéma TN donc TNC passant au TNS dans mon armoire.
Donc sur cette ligne je vais avoir un porte fusible bipolaire puis en aval un transformateur de séparation de circuit (400/230V AC) puis un disjoncteur bipolaire et à ce moment ma ligne avoir un pontage donc une partira avec du 230V AC vers 2 régulateurs de températures et l'autre vers mon alimentation redresser (230V AC / 24V DC ) puis en aval de mon alim j'aurais un porte fusible bipolaire.
Ma question est la suivante:
J'ai mis en place en amont de mon transformateur donc le primaire 2 fusible 2A type am et en avale 1 barrette pour le neutre et pour la phase un fusible 2A type GG puis pour mon alimentation en avale j'ai placé 1 barrette pour le commun et pour le +24 un fusible de 8A type gg.
Pour la partie 24VDC, elle va regrouper un automate, 7 voyants led, 6 bobine de contateur, 5 relais commande, 7 électrovannes
-C'est calibration sont elle bonne ?
-Pour dimentionner mon calibrage entre le transfo et l'alim, je dois me baser sur le secondaire du transformateur pour le primaire de mon alimentation ou bien le primaire de mon alimentation + mes 2 régulateurs ?
-La barette est elle necessaire sur le commun au secondaire de mon alim ?
Donnée technique:
Alimentation 400 V
Transformateur :
250VA, Pri 230/400V, sec 111/230V
(1A pour 230 V afficher sur le transformateur pour le secondaire mais aucune information pour le primaire donc j'ai effectué ce calcule s=u*i donc i=250/400 et cela donne 0.625A donc il faut aller sur un calibrage de 1A type am au primaire.... )
Alimentation redresser stabilisé:
170VA, Pri 100/230V, sec 24V DC
(Donc affiché sur le transformateur pirmaire 230V/2.5A et secondaire 24V/8.5A)
Merci de vos réponse, j'attend cela avec impatience
-----