Calcul de l'inductance de fuite d'un transformateur
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Calcul de l'inductance de fuite d'un transformateur



  1. #1
    Biname

    Calcul de l'inductance de fuite d'un transformateur


    ------

    Hello,

    L'inductance de fuite que je calcule selon les deux sources ci-dessous est trop élevée et ça m'embête .
    sources :
    - http://coefs.uncc.edu/mnoras/files/2...Chapter_17.pdf
    page 6 fig 17.8
    - http://raymond.caniac.perso.neuf.fr/...sformateur.pdf
    page 7 et 5

    Les deux sources donnent les mêmes résultats malgré les apparences, c'est la même formule.

    MTL = mean turn length/longueur moyenne d'un tour
    Np = nombre de tours au primaire



    Mon cas :

    somme des a = 5cm
    c = 0.5 cm
    b = 2 cm
    Np = 250 tours

    Que valent ces formules ?

    L'inductance de fuite se mesure facilement en mesurant l'inductance aux bornes du
    primaire lorsque le secondaire est court-circuité. Petit PB, je n'ai pas le transformateur .

    Biname


    Bonsoir Biname et tout le groupe

    Pour être conforme à l'épinglé

    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html

    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.


    .

    -----
    Dernière modification par gienas ; 12/12/2014 à 20h56. Motif: Supprimé l'image pdf

  2. #2
    Biname

    Re : Calcul de l'inductance de fuite d'un transformateur

    Citation Envoyé par Biname Voir le message
    Hello,
    L'inductance de fuite que je calcule selon les deux sources ci-dessous est trop élevée et ça m'embête .
    sources :
    - http://coefs.uncc.edu/mnoras/files/2...Chapter_17.pdf
    page 6 fig 17.8
    - http://raymond.caniac.perso.neuf.fr/...sformateur.pdf
    page 7 et 5

    Les deux sources donnent les mêmes résultats malgré les apparences, c'est la même formule.

    MTL = mean turn length/longueur moyenne d'un tour
    Np = nombre de tours au primaire

    Mon cas :

    somme des a = 5cm
    c = 0.5 cm
    b = 2 cm
    Np = 250 tours

    Que valent ces formules ?

    L'inductance de fuite se mesure facilement en mesurant l'inductance aux bornes du
    primaire lorsque le secondaire est court-circuité. Petit PB, je n'ai pas le transformateur .
    Oublié de donner les dimensions du noyau
    le noyau fait 6.4 x 3.5 cm MTL = (6.4 + 3.5 + 2) * 2 = 23.8 cm

    Biname

  3. #3
    gienas
    Modérateur

    Re : Calcul de l'inductance de fuite d'un transformateur

    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.

    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.

  4. #4
    Biname

    Re : Calcul de l'inductance de fuite d'un transformateur

    Hello,
    Revoilà l'image ? JPG Coupé sur d'un PDF ?

    Nom : InducanceFuite.jpg
Affichages : 1197
Taille : 36,3 Ko

    Voilà !

    Biname

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Réponses: 3
    Dernier message: 25/04/2012, 18h46
  2. Calcul inductance.
    Par invite51b0fa8d dans le forum Physique
    Réponses: 1
    Dernier message: 20/04/2010, 04h17
  3. calcul d'inductance
    Par idham85 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/03/2010, 13h07
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 24/07/2009, 16h00
  5. calcul de l'inductance L
    Par jeronimox dans le forum Électronique
    Réponses: 9
    Dernier message: 07/05/2009, 10h08
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.