Bonjour,
Une question un peu basique mais comment marche un onduleur ? C'est simplement un hacheur qui fait de la modulation de la largeur des impulsions et de la fréquence ?
Pour un ups TT ou se connecte la terre sur l'ups ?
Merci
-----
Bonjour,
Une question un peu basique mais comment marche un onduleur ? C'est simplement un hacheur qui fait de la modulation de la largeur des impulsions et de la fréquence ?
Pour un ups TT ou se connecte la terre sur l'ups ?
Merci
Bonjour,
De la largeur non, si non c'est un variateur.Une question un peu basique mais comment marche un onduleur ? C'est simplement un hacheur qui fait de la modulation de la largeur des impulsions et de la fréquence ?
Tout dépend de la qualité du dit onduleur ainsi que de sont type On line ou off line.
Comme toujours, masse métallique de la bête.Pour un ups TT ou se connecte la terre sur l'ups ?
1* Off line :
Tension secteur ok :
- Charge ou maintient des accus
- liaison direct du secteur au sorties.
Tension secteur absente :
- Déconnexion du secteur des prises de sorties
- génération d'un signal (Carré ou sinus suivant qualité) pour attaquer un transfo qui donne la tension voulu en sortie.
2* On line :
Tension secteur ok :
- secteur transformé en tension de charge des accu
- génération d'une belle sinus à le fréquence de 50 ou 60 Hz suivant pays,
- transformation de la tension par le transformateur et servitude des prises de sortie
Tension secteur absente :
- génération d'une belle sinus à le fréquence de 50 ou 60 Hz suivant pays,
- transformation de la tension par le transformateur et servitude des prises de sortie
bonjour,
ok merci, mais ce que je voulais dire c'est si vous voulez configurer un ups en TT vous devez mettre un transfo (ou deux) en amont et les configurer en TT ?
Si vous arriver en TN comment passez vous en TT au niveau de l'ups ?
Est ce avec les opto coupleurs ?
merci
Bonjour,
Votre question n'a pas de sens, pour les raisons suivante :
Les UPS, dans un circuit sont des récepteurs, la terre en entrée est lier à la terre de sortie et n'est (quoi qu'il arrive) jamais coupé.
Les protections sont en amont de celui-ci, jamais en aval ...
Pour pouvoir comprendre votre demande, quelle est votre problème réel ? Ou vous situez-vous (Pays) ? que voulez-vous protéger et comment ?
Pour infos : https://www.schneider-electric.fr/do...MAS_NEUTRE.pdf
Bonjour,
voila mon probleme http://www2.schneider-electric.com/d...-1kv/ct129.pdf
Je n'ai pas compris comment ils changeaient le regime du neutre au niveau de l'ups.
En TN-S c'est le neutre qu'il relient à la masse, pourquoi pas le PE ?
Merci;
re-bonjour,
Si je prend un ups connecté en monophasé sur un neutre relié à la terre, en aval la terre va switcher sur la phase 1 puis la deux et sera en plus interrompue par le switch.
Il doit avoir un autre système,
Merci
ok compris mais le passage TN-S TT ne devrait pas poser de problème,
Jamais (voir page 7) la masse d'un appareil est toujours relier à la terreBonjour,
voila mon probleme http://www2.schneider-electric.com/d...-1kv/ct129.pdf
Je n'ai pas compris comment ils changeaient le regime du neutre au niveau de l'ups.
En TN-S c'est le neutre qu'il relient à la masse, pourquoi pas le PE ?
Merci;
Pas de mélange de régime de neutre sur une installation ....Bonjour,
voila mon probleme http://www2.schneider-electric.com/d...-1kv/ct129.pdf
Je n'ai pas compris comment ils changeaient le regime du neutre au niveau de l'ups.
En TN-S c'est le neutre qu'il relient à la masse, pourquoi pas le PE ?
Merci;
Onduleur ou autre, on ne reprend jamais un neutre à la terre après le dispositif de protection des personnes
Tu n'à répondu à aucune question ?
Ou est-tu ?
Que veut tu faire et avec quoi (un schéma de ton instal) ?
Quelle sont les protection actuels, de quelle type, et ou sur ton schéma ?
Bonjour,
Je peux changer de régime au niveau de l'ups, tn-c à tt mais pas tn-s à tt aparemment (voir 4.4)
Pq ? c'est ma seule question + vous avez des batteries dans un ups
voila
Bonjour Mortevielle,
Deux choses :
- Si tu as compris le but général de ses montages tu devrais pouvoir en déduire la réponse ...
- Il y à deux façons de faire les choses, la bonne et la mauvaise d’où mes questions restés sans réponse ...
Il ne faut pas compter avoir de d'informations précises si tu donne pas contexte de ta demande ...
Je ne suis pas contre le fait d'aider mais sans prendre le risque de te faire tuer ton fils ou ta femme sur des données inadapté à ton cas précis.
Cordialement,
PS : il n'y à pas de place à l'erreur sur ce type de manipulations
Bonjour,
- Belgique, j'ai un UPS avec deux reseaux R1 on line R2 offline et un by pass manuel qui alimente un tableau de secours. L'UPS est alimenté par un seul transformateur (R1,R2 et by pass) qui est en TT la sortie de l'UPS est egalement en TT avec un differentiel sur la protection juste en aval de celui-ci. D'après ce document http://www2.schneider-electric.com/d...-1kv/ct129.pdf on a besoin de transformateur d'isolement mais je me demande bien pourquoi.
Si je suis en TN-S au niveau du transfo et de l'UPS, je vais refaire un TN-C en aval avec l'UPS et ca ne va pas ok mais le ct 129 exclu aussi le TT des combinaisons de regime du neutre ou il ne faut pas de transformateur d'isolement.
Voila
Bonjour,Bonjour Mortevielle,
Deux choses :
- Si tu as compris le but général de ses montages tu devrais pouvoir en déduire la réponse ...
- Il y à deux façons de faire les choses, la bonne et la mauvaise d’où mes questions restés sans réponse ...
Il ne faut pas compter avoir de d'informations précises si tu donne pas contexte de ta demande ...
Je ne suis pas contre le fait d'aider mais sans prendre le risque de te faire tuer ton fils ou ta femme sur des données inadapté à ton cas précis.
Cordialement,
PS : il n'y à pas de place à l'erreur sur ce type de manipulations
Je ne doute pas que tu ais tout compris le ct et pourquoi il faut un TI si mon transfo est en TT et mon ups aussi, mais moi je n'ai pas tout compris et je me permets de le mettre sur le forum meme si j'ai quand meme compris des choses, j'ai un logiciel qui fait un tas de calcul et tu comprendras que je préféré discuter avec ceux que ça intéresse que ceux que ca faitque,
Voila,
Tu semble ne pas comprendre ma demande,
" Fournir un schéma de ton installation actuel + ce que tu veut faire (avec le détail des protection et leur emplacement sur les schéma)"
Après cela tu aura toute les explication de ce que l'on peut faire ou pas et pourquoi,
Ce n'est tout de même pas a moi (ou aux lecteurs de ce forum) de le faire avec tes descriptions ...
C'est tout ce que je te demande, parler dans le vide ne sert à rien
PS: même sur les docs il y à des schéma pour illustrer l’explication...
J'en suis ravie pour toi, mais les personnes qualifiés de ce forum te tiendrons le même discoure (voir les Modérateurs ex #36).j'ai un logiciel qui fait un tas de calcul et tu comprendras que je préféré discuter avec ceux que ça intéresse que ceux que ca faitque
Cordialement,