Calcul de la puissance absorbée d'une clim.
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Calcul de la puissance absorbée d'une clim.



  1. #1
    invite167f7eef

    Exclamation Calcul de la puissance absorbée d'une clim.


    ------

    Bonjour à tous,
    Dans le cadre de mon stage, je dois récupérer les puissances absorbées des clims de mon entreprise, et il y en a une qui me pose problème :
    j'ai relevé sur la plque signalétique de la clim en question les valeurs suivantes :
    U=400V - 3 phases - Inominal = 14.2A
    n'étant pas sur de la bonne formule à utiliser, j'ai appelé le fabricant de la clim, qui m'a donné les valeurs de puissances suivantes : Pfrigorifique = 13.67kW et Pabsorbée=4.77kW.
    Maintenant que j'ai tous ces chiffres, je me casse la tete depuis une bonne heure à comprendre la bonne formule qui me donnerait la puissance en question (étant débutant complet en climatisation, je pense que Pfrigorifique ne m'interesse pas et ne peut pas se retrouver à partir des valeurs électriques ci-dessus)
    Quelqu'un aurait il une idée de la bonne formule à appliquer pour retrouver mes 4,77kW à partir des données?
    Merci d'avance de vos réponses

    -----

  2. #2
    invite87216910

    Re : Calcul de la puissance absorbée d'une clim.

    je suis en stage . On m'a demandé de déterminer la puissance absorbée de chacuns des groupes froids des machines de mon entreprise.
    Or je ne sais pas ce que c'est que la puissance absorbée, ni comment on la calcul. Après des recherches sur internet je viens juste de me rendre compte que tu était dans le même cas que moi il y a 1 an. Es que tu as eu des réponses? Es que maintenant tu sais ce que c'est?

  3. #3
    f6bes

    Re : Calcul de la puissance absorbée d'une clim.

    Bjr Coluche...
    Qu'est ce que cela peut etre, d'aprés toi, une puissance ABSORBEE, par une machine ??
    Cela sous entend (probablement) une puissance RENDUE par la machine.
    Ce qui devrait t'amener à une notion de RENDEMENT !
    Cogite un peu
    Bonne journée

  4. #4
    invite87216910

    Re : Calcul de la puissance absorbée d'une clim.

    Je me suis effectivement dit que pour un groupe froid la puisance absorbée correspondait peut être à la différence entre la puissance électrique utilisé et la puissance thermique transmise au fluide. Je suis désolé si je suis un boulé!

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitedfc52f0a

    Re : Calcul de la puissance absorbée d'une clim.

    Hello all,
    La puissance active :
    La puissance réactive :
    La puissance apparente :
    Le est donné sur la plaque signalétique du moteur du compresseur frigorifique.
    Pour la puissance calorique c'est la puissance calorique totale au condenseur - la puissance fournbie par le compresseur.

Discussions similaires

  1. calcul d'une puissance en triphasé
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/11/2014, 08h36
  2. calcul d'une puissance en triphasé + neutre
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Électronique
    Réponses: 11
    Dernier message: 29/11/2008, 11h56
  3. Calcul de puissance d'une matrice !
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2007, 10h34
  4. Calcul d'une puissance dissipee sur projet perso
    Par invite5179a33e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 0
    Dernier message: 16/04/2007, 23h42
  5. consommation électrique d'une clim
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Réponses: 10
    Dernier message: 21/07/2005, 13h55
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...