Bonjour,
mon souci est le suivant : je cherche à savoir si mon installation solaire est conforme à mon besoin.
Voici les infos :
L'installation est faite au Burundi (irradiation moyenne annuelle de 5,4 KWh/m2/jour)
-panneau bp solar 80Wh
-controleur de charge steca 20 A
-convertisseur 12 220 300W
-convertisseur 12 20 pour ordinateur portable
-néon 18W
-2 néons 7W (un seul utilisé en ce moment)
-batterie Victron 100Ah
Le cable de 7 m entre le panneau et le controleur est de 1 (me semble t il)
Même cable entre le controleur et la batterie, 1 m
Cable de 10m environ trouvé localement (je dirais 0.5 à priori mais je manque d'expérience) vers mes 2 néons.
L'électricité est coupée 1 jour sur 2 de 18 à 18h.
Conso : en gros, de jour : ordi portable sur convertisseur 20V + liaison internet sur convertisseur 220V + néon 18W (+ éventuellement un écran 17pouces sur conv 220V) - calcul fait avec un ampèremètre : entre 5 et 8 A de conso
de nuit : une lampe 7W (après fin du boulot, la nuit tombant à 18 h)
Mon problème : quelqu'un peut-il me dire si mon installation parait suffisante ? Mon steca est quasiment dans l'orange dès que je me branche, avec une tension d'environ 12,6 à 13V (tout branché) sur la batterie. Et en charge (sans rien d'allumé), elle ne dépasse pas 13,5V. Ce point vous parait-il normal ? (cette batterie est le seul élément que j'ai acheté localement, et je dois avouer que je ne suis pas complètement sûr du vendeur, d'où ma question).
J'espère avoir été suffisamment clair.
Merci !
Cordialement
C. Sauvenay, Bujumbura
-----