Bonjour,
je souhaite dimensionner un puits d'infiltration pour des eaux pluviales et je veux faire ça bien. est ce que quelqu'un pourrait me donner un mode d'emploi ? c'est très urgent !!!
merci
-----
30/06/2006, 17h43
#2
invitee2e34797
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
261
Re : puits d'infiltration
Salut,
1) Est ce autorisé sur ta commune ? Ca ne l'est pas de partout....
2) Prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de la construction (toiture, terrasses, piscine, plage, aires de stationnement) pouvant être renvoyée gravitairement dans le puits
3) prendre en considération un pluie de référence données (Instruction ministérielle de 1977..) ou valeur de pluie fournie par les services E.P. de la commune (XXX litres par m2 imperméabilisés)
4) généralement on fait un bassin de rétention (bassin d'orage ) avec un débit de vidange limité au débit d'infiltration mesuré par des tests de percolation (méthode porchet) le tout ramené à la surface d'infiltration disponible
5) faire attention aux dégats éventuels générés sur les fonds aval en cas de mauvais dimensionnement !!!
6) bon courage !