question de tubage
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

question de tubage



  1. #1
    invitef2588dd5

    question de tubage


    ------

    Pour installer mon insert 7kw dont le diamètre de buse est de 125mm je dois tuber ma cheminée constituée de boisseau béton (sur environ 3m). La norme prévoit un diamètre mini de 153mm pour le conduit de cheminée, et un conduit de raccordement du diamètre de la buse de l'appareil. Mais ne vaut-il pas mieux faire un tubage tout en 125 de la buse de l'appareil à la sortie ?.

    Faut-il prévoir systématiquement un clapet de réglage du tirage ?

    -----

  2. #2
    invite40092d21

    Re : question de tubage

    Bonjour,

    125 de diametre ca fait peu.

    Sur mon poele scandinave de 5.5 kW j'ai un tubage en 150.
    C'est un insert a pellet ? ( j'ai vu que ces diametres pour les poeles a pellets étaient faibles aussi )

    POur ce qui est du limiteur de tirage, cela deviens necessaire si tu as trop de tirage.
    Avec 3 m de tubage, je serais étonné que tu en ais besoin.

    Perso je n'en ai pas pour un tubage 3 m environ aussi.
    J'ai d'ailleurs même des soucis de tirage trop faible.

    Mais c'est surement plus du au fait que le haut de ma cheminée ne depasse pas assez du faitage de mon toit qu'a une longueur de tubage trop faible.

  3. #3
    invitef2588dd5

    Re : question de tubage

    L'insert et un deville 7kw, acier et fonte, rendement 78,75% et CO2 0,22 pour un prix de 650 à 1100 € suivant les fournisseurs. Le tubage mesurera 4m et le raccordement 1,5m. Je vais je pense réaliser le tubage en diam 150 que l'on trouve facilement en GSB (poujoulat) et je vais raccorder en cas avec un T et un modérateur de tirage car le surcoût n'est pas très important.

Discussions similaires

  1. Avis sur des prix de tubage...
    Par invite49098a8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 15
    Dernier message: 27/06/2008, 11h00
  2. Question sur le tubage et l'évacuation des fumées foyer fermé
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 17/10/2007, 09h54
  3. reduction tubage insert
    Par invite11f7c962 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 15/10/2007, 22h13
  4. choix diametre tubage
    Par invited9478996 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 5
    Dernier message: 01/04/2007, 13h01
  5. Réalisation d'un tubage de cheminée
    Par invitec6943e76 dans le forum Technologies
    Réponses: 2
    Dernier message: 11/10/2006, 08h55
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...