5 kw en surface d echange
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

5 kw en surface d echange



  1. #1
    invite77b694f4

    Question 5 kw en surface d echange


    ------

    bonsoir

    quelqu'un pourrait me dire ce que veux dire : l'installation comportera 5 kw minimum de surface d'échange. merci

    -----

  2. #2
    chatelot16

    Re : 5 kw en surface d echange

    mesurer une surface d'echange en kw c'est stupide

    il faut en dire plus sur le contexte pour deviner ou est l'erreur

  3. #3
    spoltibrun
    Invité

    Re : 5 kw en surface d echange

    Exact, une surface se mesure en m2
    Une puissance en kw
    C'est comme dire il est preçisement 1 litre et demi !
    L'échangeur peut très bien developper une puissance de 5 kw mais avec un primaire et un secondaire à t° donnée et débit preçis

  4. #4
    herakles
    Animateur Habitat

    Re : 5 kw en surface d echange

    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    Exact, une surface se mesure en m2
    Une puissance en kw
    C'est comme dire il est preçisement 1 litre et demi !
    L'échangeur peut très bien developper une puissance de 5 kw mais avec un primaire et un secondaire à t° donnée et débit preçis
    je pense que le descriptif voulait dire un résultat garanti de 5KW extraits avec une surface d'échange calculée selon un coefficient d'échange tube-terre ou tube -eau qui varie selon la nature du sol ...faute de sondage en profondeur in situ , ils procéderont sur place pendant les travaux pour mettre la longueur nécessaire jusqu'à obtenir les 5KW promis ..

    par exemple ils mettraient 2 fois plus de tubes dans de la craie que dans de l'argile humide en permanence ..hehe

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite77b694f4

    Re : 5 kw en surface d echange

    petite explication

    il s'agit d'un poele chaudière (que l'on place dans le salon) qui peut assurer le chauffage du salon et de 4 radiateurs et il est précisé dans le texte que ce poele comporte 5 Kw de surface d'échange, avec mes excuses pour ce manque de renseignements

  7. #6
    spoltibrun
    Invité

    Re : 5 kw en surface d echange

    Dans surface d'échange il y a surface et cela s'exprime en m2
    La puissance s'exprime en kw
    Un échangeur à une puissance variable qui dépends de sa surface , de la t° et du débit du primaire (ce qui chauffe) et de la t° d'entrée et du débit du secondaire (ce qui est chauffé)
    Par exemple , le meme échangeur peut très bien avoir une puissance de 5 kw avec un primaire à 50° et une puissance de 15kw avec un primaire à 120°
    Mais aussi il peut avoir une puissance de 15 kw avec un primaire à 50° mais un secondaire à -10°
    Bien compliqué tout cela
    Si on se base sur vos informations , cela veut dire qu'avec un feu normal , l'echangeur fournit une puissance de 5 kw avec un départ vers les radiateurs à 60° et un retour à 50° (données generalement admises)

  8. #7
    chatelot16

    Re : 5 kw en surface d echange

    si c'est ecrit come ca dans la documentation du poele : une seule conclusion : il sont incompetant

    un seul espoir , ce n'est que leur service marqueting qui fait les prostectus qui est incompetant , et ceux qui font la conception sont moins pire , mais enfin ... mefiance

Discussions similaires

  1. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 3
    Dernier message: 14/09/2007, 11h11
  2. surface effective de contact peau-"surface" ?
    Par art_dupond dans le forum Biologie
    Réponses: 2
    Dernier message: 14/11/2006, 21h52
  3. Échange de chaleur
    Par invited6357860 dans le forum Physique
    Réponses: 3
    Dernier message: 19/02/2006, 22h48
  4. Echange
    Par invited86ea612 dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 23/03/2003, 18h14
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...