Bonjour à tous,
J'en appelle aux spécialistes du CESI. Je viens de faire installer un CESI avec appoint gaz. Je rencontre 2 pb:
1 - Mon ballon (300 l) perd énormément de calorie la nuit (entre 15 et 20°)
J'ai noté les températures suivantes:
Heure | T° capteur | T° en Haut du ballon | T° en Bas du ballon
(hier soir)
19h45 | 25° | 43° | 41°
20h50 | 28° | 41° | 39°
22h30 | 30° | 39° | 35°
Ce matin
7h30 | 21° | 31° | 26°
Ce qui m'étonne et m'inquiète c'est que la T° du capteur s'élève une fois la nuit tombée J'ai l'impression que capteur le jour, il devient émetteur la nuit Pourtant le circulateur ne fonctionne pas. Est-il possible qu'un système à circulation forcée se mette à fonctionner en thermosiphon ????
2 - Le jour par contre, les T° sont curieusement basses. Je précise que je suis orienté plein Sud, capteurs (environs 4m²) sur le toit inclinés à 40°, localisé à Brest. Le système est en fonctionnement depuis 3 semaines. Bon les jours ensolleillés n'ont pas été nombreux ces derniers temps. Mais depuis dimanche c'est plutôt pas mal. Et là, j'atteint péniblement 60° en température capteur. Ce qui fait q'en fin de journée j'ai de l'eau à une cinquantaine de ° dans mon ballon. J'ai comparé dimanche avec une maison voisine, même orientation ou il y avait 125° au niveau du capteur et de l'eau à 80°
Le chauffagiste est passé hier effectuer des réglages sur la centrale. Quand je suis rentré hier soir le soleil n'était déjà plus là donc je ne sais pas si ce point à été réglé. Mais cette basse t° m'interroge !!!
Quelqu'un aurait'il une idée ?
J'aimerai avoir des billes ou des bonnes questions pour discuter avec mon chauffagiste .........
Merci,
CHM29
-----