Bonjour,
j'habite une maison de 2000 chauffée à l'origine par une chaudiere fioul, via 80 m² de plancher chauffant, et 5 radiateurs.
En 2006, j'ai fais modifier mon installation : tout en conservant la chaudière d'origine, j'ai fait ajouter une chaudiere bois buche et un ballon tampon de 1000 litres, de marque HS Tarn.
L'ensemble est piloté par une régulation RVP200, avec horloge numérique, sonde extérieure, thermostat d'ambiance QAW50, le tout de marque Siemens.
Depuis qqs semaines, plus de régulation de température : dès que ça chauffe, la vanne ouvre à fond.
Si je passe le thermostat en mode éco, rien ne change, si je le passe sur arrêt, la vanne se ferme. Essai avec un thermostat neuf, le problème persiste.
J'ai essayé de remplacer l'horloge numérique par une analogique : toujours pareil.
J'ai débranché la sonde extérieure, idem.
Je continue à consommer 2 fois plus de bois, pour un confort diminué : en gros, il fait 18° ou 23° !!
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ? Faut-il changer le bloc de régulation (630€, aie!) ?
Mon chauffagiste avoue etre dépassé par ces pbs électroniques.
-----