bonsoir,j'ai commande du pare vapeur monarvap 200b,pour mettre devant la laine de bois et avant le fermacell,est ce bien?il est a 1.06 ht le m2.merci
-----
24/02/2009, 23h32
#2
invite8a37727d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
Re : pare vapeur
Si le permacelle est ton sous de toiture pourquoi pas? Sinon il ne faut pas mettre 2 pare vapeur l'un sur l'autre tu fais effet contraitre.
Sinon pourquoi pas remettre un isolant supplementaire avec pare vapeur associé.
24/02/2009, 23h58
#3
invite5316c9b9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
153
Re : pare vapeur
je me suis mal explique.
le mur,est fait du bardage,par pluie,fibre de bois,osb,laine de bois,pare vapeur et fermacell.
ce que je veux savoir,c'est si ce pare vapeur est correcte,est ce qu'il respire correctement,merci d'avance
25/02/2009, 14h07
#4
invite877d769d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
31
Re : pare vapeur
Si c'est un pare-vapeur, il ne "respire" pas. Il est non permissif à la vapeur, ce qui effraiera les agités du perspirant.
Si tu veux toi aussi être un adepte de la perspirance, il te faut un freine-vapeur qui lui est permissif à la vapeur