Bonsoir,
En début de chantier d'une construction ossature bois en Normandie, je m'interroge sur la composition du mur que nous souhaitons réaliser. De l'extérieur vers l'intérieur :
- Bardage bois
- Lame d'air (épaisseur 3 cm environ)
- Contreventement kronolux dfp (mu=10) (épaisseur 1,6 cm) (lambda 0,09)
- Ossature (section 14,5 cm x 5 cm) espacée tous les 40 cm
- Ouate de cellulose insufflée entre les montants de l'ossature
- Frein vapeur
- Ossature horizontale de 4,5 cm x 4,5 cm de section espacée tous les 60 cm
- BA 13 (ou Fermacell)
Est-il possible de combler l'ossature horizontale par de la laine de bois ou ouate en panneaux, n'y-a-t-il pas un risque de point de rosée ?
J'ai beau essayer la feuille de calcul de Yogourt, j'ai du mal à interpréter les graphiques...
Merci beaucoup
Seb
-----