    Bonjour,
    je dois faire une estimation de consommation d'eau chaude pour un hôtel, en vue de l'installation de capteurs solaires pour la production d'eau chaude. Il y a une question que je me pose cependant : pour le dimensionnement d'une installation de production d'eau chaude, doit prendre en compte la consommation moyenne ou la consommation maximale envisageable?

    Je vous remercie à l'avance de toute réponse.

    -----

  2. 📣 Nouveau projet éditorial de Futura
    🔥🧠 Le Mag Futura est lancé, découvrez notre 1er magazine papier

    Une belle revue de plus de 200 pages et 4 dossiers scientifiques pour tout comprendre à la science qui fera le futur. Nous avons besoin de vous 🙏 pour nous aider à le lancer...

    👉 Je découvre le projet

    Quatre questions à explorer en 2022 :
    → Quels mystères nous cache encore la Lune 🌙 ?
    → Pourra-t-on bientôt tout guérir grâce aux gènes 👩‍⚕️?
    → Comment nourrir le monde sans le détruire 🌍 ?
    → L’intelligence artificielle peut-elle devenir vraiment intelligente 🤖 ?
  3. #2
    Cram 64

    Re : Consommation eau chaude sanitaire

    Bonjour et bienvenue sur FS mastahpacha,

    Ton problème est loin d'être simple ! L'estimation d'ECS dans le secteur hôtelier doit prendre en compte :
    - la catégorie de l'hôtel qui conditionne le nombre de bains ou de douches,
    - l'utilisation : tourisme, affaire,autres...
    - l'emplacement géographique : bord de mer, montagne, lieu de pèlerinage, grande ville touristique etc.

    Ces différents critères te permettront d'apprécier le coefficient de simultanéité à appliquer.

    Plus compliqué prendre en compte les apports du solaire qui ne doivent pas suffire à moins de stockage même en cas de position géographique privilégié (ensoleillement).

    Il semble que l'hôtel est existant existe-t-il un comptage séparé de l'ECS ? comment est produite l'ECS à ce jour ?

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  4. #3
    poulif

    Re : Consommation eau chaude sanitaire

    En tout état de cause il faut que la puissance maxi (atteinte en été, sauf si tu mets une forte inclinaison des capteurs (60°) soit absorbée par la consommation d'eau chaude du moment, sous peine de surchauffe de l'install. Il faut que tu mettes en regard les courbes de conso d'ECS et la puissance des capteurs. Pour celà tu as l'outil ines solaire qui est très bien (chercher sur google).
    Dernière remarque, si le chauffage est de type central, je trouve dommage de ne pas profiter des capteurs pour faire l'appoint au chauffage. L'inclinaison de 60° est alors impérative car c'est l'hiver qui sera privilégié, et plus de problème de surchauffe.

Discussions similaires

  1. eau chaude sanitaire au bois
    Par didier.rieuclaret dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 10h06
  2. Problème eau chaude sanitaire
    Par Crashslt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 05/06/2009, 19h12
  3. [Thermique] eau chaude sanitaire
    Par calpas77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 10
    Dernier message: 06/02/2009, 21h33
  4. Eau chaude sanitaire
    Par Santépub dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 21/07/2008, 11h18
  5. Eau chaude sanitaire
    Par fabien56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 12/11/2006, 21h28
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...