Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Lien entre le COP d'une pompe à chaleur et la température de sortie



  1. #1
    Amelie5

    Lien entre le COP d'une pompe à chaleur et la température de sortie

    Bonjour,
    J'aimerai savoir si le COP des pompes à chaleur est conditionné par la température de sortie demandée pour un réseau de chauffage avec des radiateurs.
    Merci d'avance.

    -----


  2. Publicité
  3. #2
    graounet

    Re : Lien entre le COP d'une pompe à chaleur et la température de sortie

    Le cop dépend de la différence de température.... Plus il y a une grosse différence plus c'est mauvais. Ainsi on conseille toujours d'avoir le minimum possible de différence.... Si la source est froide le mieux c'est une source pas très froide !
    Pour la source chaude (votre intérieur, il vaut mieux ne pas demander trop de chaud). Ainsi les pompes à chaleurs haute température avec de l'air-air sont les plus mauvaises.... Si vous avez un plancher chauffant à 30°C, ça va... Mais avec des radiateurs à 65°C c'est calamiteux.

    Le mieux ce serait d'avoir une source d'eau vers 10°C sur un plancher chauffant à 28°C par exemple... Delta T de 14°C.... genre COP =5

    Mais avec une source d'air à -10°C et des radiateurs à 65°C ..... Delat T est de 75°C c'est énorme la différence donc genre COP = 1
    Dernière modification par graounet ; 08/01/2010 à 16h57.

  4. #3
    Amelie5

    Re : Lien entre le COP d'une pompe à chaleur et la température de sortie

    Donc par exemple, si on considère les températures actuelles (picardes) qui tournent vers -5 :
    le COP sera plus mauvais si on demande 60° pour des radiateurs que si on en demande 25 pour un plancher chauffant.

    Edit : Ok, j'avais pas vu la modification^^
    Merci.

  5. #4
    Clair31

    Re : Lien entre le COP d'une pompe à chaleur et la température de sortie

    Bonjour,
    Le COP, correspond a la quantité d'énergie =(de chaleur) récupérée par rapport a la qté d'énergie consommée (compteur électrique).
    Le COP varie en fonction des conditions de fonctionnement comme l'a expliqué graounet

  6. Devis
  7. #5
    Franz Dur

    Re : Lien entre le COP d'une pompe à chaleur et la température de sortie

    Citation Envoyé par Amelie5 Voir le message
    Donc .....
    le COP sera plus mauvais si on demande 60° pour des radiateurs que si on en demande 25 pour un plancher chauffant.
    Oui.

    Si on est en rénovation et que le plancher chauffant est exclu on peut utiliser des radiateurs basse-température ou des ventilo-convecteurs qui "travaillent" entre 30 et 35°, guère plus chaud qu'un PC. De plus cela permet d'éviter les PAC haute température qui sont plus chères et apparemment moins robustes.

    Francis

  8. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Lien entre chaleur et puissance
    Par mageflor dans le forum Physique
    Réponses: 5
    Dernier message: 22/07/2009, 09h00
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 20/05/2009, 19h50
  3. Comment interpreter le cop d'une pompe à chaleur ?
    Par Firegoodzila dans le forum Physique
    Réponses: 4
    Dernier message: 20/11/2008, 17h32
  4. choix d'une pompe a chaleur air eau haute température
    Par pommereinette dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3
    Dernier message: 04/02/2008, 21h56
  5. COP d'une pompe a chaleur
    Par balou59 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 0
    Dernier message: 09/05/2007, 09h54