    je viens d'acheter une chaudière thema classic saunier duval cas 24E1.je l'ai mis en marche en oubliant de faire fonctionner le robinet d'eau , cela a provoqué un bruit. je l'ai arrêté et depuis ce temps, elle clignote a une température de 60 avec 1.2 bar (niveau d'eau ); par contre et avant ce fait je pouvais faire augmenter la température jusqu'à 65 ° avec 1.5 bar sans clignoter .


    MERCI POUR VOTRE AIDE

    -----

  2. #2
    Fab02300
    Invité

    Re : Bonsoir ,

    Bsr'

    Je pense qu'elle c'est mis en sécurité surchauffe.

    ouvrer le capot => puis la façade avant.
    Il doit y a avoir un thermocontact à deux fils en partie haute du serpentin.
    Il suffit d'appuyer sur la languette (bien droit) au milieu => et ON