Réglage chauffage SIGMAGYR RVP 40.3
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 14 sur 14

Réglage chauffage SIGMAGYR RVP 40.3



  1. #1
    invitea7f66fc8

    Réglage chauffage SIGMAGYR RVP 40.3


    ------

    Bonjour à tous.

    Je viens de prendre une maison en location et je n'ai pas la doc du chauffage, et la propriétaire ne semble pas pouvoir me renseigner sur le réglage du chauffage, alors qu'il fait froid dehors, et dans la maison...

    Je m'explique :

    Chaudière VAILLANT gaz de ville (ventouse) chauffage double circuit+ ECS
    Régulation SIGMAGY RVP 40.3
    Electrovanne LANDYS et STAEFA SQK 34
    Sonde d'extérieur + sonde de circuit

    Chauffage : radiateur dans les chambres + plancher chauffant dans le salon (environ 50 m2 avec 4,5m de hauteur sous plafond au max)

    La chaudière fonctionne, plutôt bien même, mais le plancher chauffant ne produit pas plus de 19°C (thermomètre sur circuit arrivée et retour) alors que les radiateurs sont brulants. D'ailleurs, fait étrange, le thermomètre arrivée et retour affiche la même température.

    Les 4 robinets des circuits au sol sont ouverts au max, du moins tournés vers le + (collecteur PETTINAROLI)

    J'ai augmenté la température de consigne jour à 26° mais rien ne change.

    La vanne mélangeuse (en auto) est réglée au maximum (bouton dans le rouge)

    L'ECS marche, elle est même trop chaude à la cuisine, et beaucoup plus basse dans la salle de bain.

    La température d'eau de chauffage oscille entre 60 et 80 degrés

    Les deux calculateurs ont l'air de fonctionner

    Le boitier de régul indique une température de 55/65 ° (variable selon la chauffe) pour le circuit radiateur et 23° pour le circuit plancher chauffant (stable).

    Fonctionnement en continu de la chaudière depuis hier et pas de différence

    C'est un peu long comme description, désolé, mais je voudrais savoir comment régler ce boitier pour avoir une température convenable dans le salon (pour l'instant, max 19° en journée, plancher froid) ou voir si il y a peut être un autre problème (vanne cassée ?)

    Réglage normal : chauffe continue de 6h à 24h (22°) et 18° de 24 à 6h

    Il y a un réglage "adapt" 1 et 2, je ne sais pas à quoi ils servent.

    Je vous remercie par avance pour votre aide

    Cordialement

    -----

  2. #2
    Atchoum45

    Re : Réglage chauffage SIGMAGYR RVP 40.3

    Bonjour !
    Je possède le mode d'emploi complet pour la régulation RVP 40.3
    Donnez moi votre adresse afin que je puisse vous l'envoyer.

    Bien à vous

  3. #3
    invitefa838b3f

    Re : Réglage chauffage SIGMAGYR RVP 40.3

    Bonsoir,

    Donc en fait, il n'y a pas de problèmes pour les radiateurs, mais uniquement sur le plancher ?

    Si j'ai tout compris, tu a une V3V sur le circuit plancher ? Regarder la position de cette vanne.

    Le circulateur du plancher fonctionne-il ?


    Cordialement, A+

  4. #4
    invitea7f66fc8

    Re : Réglage chauffage SIGMAGYR RVP 40.3

    Bonjour à tous,

    Le verdict est simple, c'est le circulateur du circuit de plancher chauffant qui a rendu l'âme (MYSON CP53). Il est complètement encrassé, le circuit doit être plein de boue.
    La vanne 3V est complètement sur le rouge, c'est apparemment normal, mais l'eau n'allait pas plus loin. Le circulateur était brulant, impossible de le toucher alors qu'il est sur un circuit basse température.

    C'est sympa de ne plus avoir de chauffage le jour le plus froid de la semaine...

    Merci à tous pour votre aide

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Réglage chauffage SIGMAGYR RVP 40.3

    Bonjour

    Le circulateur n'est-il pas simplement "gommé" ?
    T'est-tu assuré qu'il tourne, ou l'as-tu "dégommé"?
    Cordialement

  7. #6
    invitea7f66fc8

    Re : Réglage chauffage SIGMAGYR RVP 40.3

    Autre question : Est-ce que le fait d'augmenter au maximum la vitesse de circulation du deuxième circuit radiateur (pour l'instant en position 2/3) peut palier le fait que la grande moitié de la maison n'est pas chauffée ?
    La chaudière est au max, consigne sur 26° mais la pièce principale, sans chauffage depuis 2/3 jours est à 16° maintenant. Il y a un grand radiateur proche de cette pièce.

    Merci d'avance

  8. #7
    invitefa838b3f

    Re : Réglage chauffage SIGMAGYR RVP 40.3

    DiablO :
    Le circulateur du plancher fonctionne-il ?
    Hum que j'ai le nez fin ^^

    Le verdict est simple, c'est le circulateur du circuit de plancher chauffant qui a rendu l'âme (MYSON CP53). Il est complètement encrassé, le circuit doit être plein de boue.
    Si le circulateur est bouillant et qu'il n'a pas disjoncté, c'est qu'il n'est pas forcément mort.
    Tu a normalement une vis sur l'arrière du moteur tu défait cette vis et tu essaie de débloquer le rotor avec un tournevis plat.
    Cependant il m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir en débloquer si ça fait vraiment trop longtemps qu'il est bloqué...

    La boue dans le plancher, fait attention, ça finit pas toujours bien, je te conseil de surveiller ça.

    Est-ce que le fait d'augmenter au maximum la vitesse de circulation du deuxième circuit radiateur (pour l'instant en position 2/3) peut palier le fait que la grande moitié de la maison n'est pas chauffée ?
    Si tes radiateurs sont déjà bouillants, tu ne va pas gagner grand chose de plus...

    Cordialement, A+

  9. #8
    invited2de88fc

    Re : Réglage chauffage SIGMAGYR RVP 40.3

    pourriez-vous me le fournir egalement ? ce serait très gentil

  10. #9
    invited2de88fc

    Smile Re : Réglage chauffage SIGMAGYR RVP 40.3

    Citation Envoyé par Atchoum45 Voir le message
    Bonjour !
    Je possède le mode d'emploi complet pour la régulation RVP 40.3
    Donnez moi votre adresse afin que je puisse vous l'envoyer.

    Bien à vous
    Bonsoir, Pourriez-vous egalement me l'envoyer SVP ce serait très gentil de votre part

  11. #10
    invitebaa22265

    Re : Réglage chauffage SIGMAGYR RVP 40.3

    Bonjour à toutes et à tous,

    Je suis également intéressé par la notice d'utilisation du Sigmagyr 40.3. Vous serait il possible de m'en faire parvenir une copie également?

    Tout comme ptittomtom, je viens d'emmenager en décembre dans une maison en location et notre propriétaire ne dispose plus ni du schéma de l'installation de chauffage ni de sa régulation.
    Nous disposons en fait du dit régulateur Sigmagyr couplé à la chaudière. 3 autres Thermostats Siemens Rev 11 sont disposés dans la maison. Notre chaudière est une Buderus 50 kW au gaz et fonctionne a priori correctement avec une température de régulation de l'eau comprise entre 60 et 75°C.

    Le salon est chauffé par un chauffage sol + radiateurs équipés de vannes thermostatiques Honeywell Rondostat.

    Notre problème est quelque peu différent en ce sens que quelque soit le réglage que nous effectuons sur les différents thermostats, y compris le sigmagyr en adaptant les cycles de chauffe et les températures jour/nuit, rien n'y fait et la chauffe semble anarchique. Ceci veut dire chez nous une température de 27-29°C dans le salon, avec le chauffage au sol fonctionnant en continu et les radiateurs ayant un cycle de chauffe qui ne correspond à aucun de nos réglages.

    Nous avons tenté de contacter le chauffagiste qui a réalisé cette installation, mais en ces temps froids, ils ne sont pas disponibles.

    Je ne suis pas un spécialiste en chauffage, aussi tous vos commentaires sont pour moi les bienvenus.

    En vous en remerciant par avance

  12. #11
    behache

    Manuel SIGMAGYR RVP 40.3

    Bonjour à tous ceux qui cherche actuellement le manuel RVP40.3

    Je pense que vous aviez fait une recherche pour être arrivés ici.

    A la première ligne de la mienne, j'ai trouvé :
    http://stigenervilliers.free.fr/Auto...20403%20DT.pdf
    Cordialement.

  13. #12
    invite30e3d20e

    Re : Réglage chauffage SIGMAGYR RVP 40.3

    votre SYMAGIR est en position MANUEL et non AUTOMATIQUE

  14. #13
    inviteabb508af

    Re : Réglage chauffage SIGMAGYR RVP 40.3

    bonjour

    adapt 1 sert à régler la pente(loi d'eau) pour le circuit 1 plancher chauffant

    adapt 2 sert à régler la pente (loi d'eau) pour le circuit radiateur

    vérifiez si votre circulateur tourne !!!


    contrôlez également si la sécurité plancher chauffant n'est pas disjonctée (aquastat à réarmement manuel situé sur le départ plancher chauffant après la vanne mélangeuse) cet aquastat coupe normalement le circulateur en cas de dépassement température max plancher chauffant.

    salutations scopion44

  15. #14
    invited5c530bd

    Re : Réglage chauffage SIGMAGYR RVP 40.3

    Bonsoir! Qui peut m'aider avec l'instruction generale G2405[/COLOR] pour un sigmagyr RVP40.3.
    Merci d'avence!

Discussions similaires

  1. [Thermique] thermostat de réglage landis et gyr SIGMAGYR RVP43
    Par invitec37e4fbc dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 03/03/2010, 05h32
  2. [Thermique] Régulateur de chauffage landis RVP 75.230 ou 76.132
    Par inviteb9eee574 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 27/12/2009, 18h00
  3. [Thermique] Régulation Siemens RVP 200 : réglage sortie TOR ?
    Par inviteec782ac2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 07/11/2009, 16h02
  4. sigmagyr rvp 200 /idem siemens rvp 200
    Par invitec02d28c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 25/05/2009, 00h25
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...