Bonjour, je voudrais savoir comment diminuer la puissance de ma chaudière Hargassner classique 12 KW, sans l'intervention d'un professionnel. merci ce bien vouloir me répondre cordialement
-----
05/02/2011, 01h41
#2
kawastinger52
Date d'inscription
janvier 2010
Localisation
haute marne
Messages
607
Re : Chaudière Hargassner
Liste des paramètres Fabricant (+ et Enter pendant 5 secondes)
T3 Regler Puissance Max.
pour faire un essai oui, à long terme non (risque pour la chaudière ) because auto gestion des températures et notamment celle du retour.
06/02/2011, 20h34
#3
invitef8cf363d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Re : Chaudière Hargassner
ok pour les parametres mais pour les risques peux tu m'en dir +