Voila, j'essaie de modéliser les consos d'une chambre froide et faire varier différents paramètres (isolation, inertie, utilisation de matériaux à changement de phases...) pour optimiser sa conso éléctrique.
L'enceinte fait environ 5m² et 2 m de plafond (soit 10m3).
Dans un calcul préliminaire
j'obtiens des puissances de froid nécessaires très faibles par rapport à mes attentes.
Ainsi meme pour des température ext relativement importantes (installations sous les tropiques...), la puissance ne dépasse pas 250W. Je parle de puissance froid, sans sytème prédéfini (ni COP...).
Cette puissance est équivalente à celle d'un gros frigo.
L'isolation est 10 cm de mousse PU haute densité...(U de l'ordre de 0,2W/m²K).
Maintenant si j'en crois qques sites de vendeurs de groupe froid la préconisation pour un tel volume de chambre est de 900W.
Pourquoi une telle difference???
-----