Suite à la lecture de nombreux post, j'ai télécharé la version DEMO de ce logiciel.
Tout d'abord quelques remarques sur le logiciel:
- le numéro de série nécessaire à l'installation n'est pas envoyé immédiatement, j'ai attendu 1 jour.
- le logiciel est en Français et est très convivial.
- la seule base météo dispo dans cette version est Holzkirchen en Allemagne.
- il manque quelques matériaux (ex: enduit chaux chanvre).
Je me suis lancé dans la simulation de ma maison pour trouver la solution isolante la plus pertinente.
Ma maison: bâtiment de 1890 en Haute Savoie, jamais isolé.
L'enduit exterieur est en chaux, le mur est je suppose en pierre calcaire (région calcaire), et enduit plâtre interieur.
Ci joint les résultats des transferts d'humidité dans les murs:
Cas 1: mur initial
Cas 2: mur initial + laine de bois + lambris
Cas 3: mur initial + laine de bois + FV + lambris
Cas 4: mur initial + polystyrène + BA13
Quelques remarques:
- entre le cas 2 et 3 l'impact du FV me parait négligeable. L'HR est à environ 95% dans les 2 cas dans l'isolant.
- Avec la polystyrène, non seulement le mur est moins humide mais le platre et le poly également.
Tout ca va à l'encontre de ce que je vois régulièrement sur le forum...
Est ce que j'aurai oublié de paramétrer quelques choses ?
J'ai laissé tout les paramètres du logiciel par défaut.
-----