Installation d'un insert dans une cheminée dont la conduit a été comblé
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Installation d'un insert dans une cheminée dont la conduit a été comblé



  1. #1
    totolito

    Cool Installation d'un insert dans une cheminée dont la conduit a été comblé


    ------

    Bonjour à tous,
    je voudrais installer un insert dans une cheminée dont le conduit a été comblé au niveau du 1er étage, pour celà je pensais raccorder l'insert à un tube inox flexible (en rouge sur le schéma) et lui même relié à un tube rigide inox diam 200mm qui passe à travers le mur de brique de ma maison puis un té à l'extérieur de diam 200 mm puis monter un conduit en tube inox 200mm jusqu'au dessus du toit de la maison.
    Je voulais savoir si cela est possible, réalisable, dans la norme.
    J'aimerais avoir vos avis avant de faire passer un spécialiste en fumisterie pour la réalisation d'un devis.
    Je vous remercie d'avance.

    Christian

    schema Nom : plan-insert.jpg
Affichages : 491
Taille : 82,9 Ko

    -----

  2. #2
    totolito

    Re : Installation d'un insert dans une cheminée dont la conduit a été comblé

    Personne ne veut me répondre!!!!

  3. #3
    totolito

    Re : Installation d'un insert dans une cheminée dont la conduit a été comblé

    Pourquoi personne ne me repond...

    Aurais-je dit une bétise?

    Mon schéma est illisible, ridicule...

    Mon idée ne vaut rien!!

    Tant pis, j'attendrais donc 3 semaines le passage de l'artisan.

  4. #4
    invitefa14f88d

    Re : Installation d'un insert dans une cheminée dont la conduit a été comblé

    si si joli dessin en coupe , cela est faisable , il faut penser au accés pour le ramonage et à l exterieur d avoir un conduit isolé , ce type de conduit n est pas donné genre genre 2.500 ht un conduit de 7m avec pose

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    totolito

    Re : Installation d'un insert dans une cheminée dont la conduit a été comblé

    Citation Envoyé par miguel88 Voir le message
    si si joli dessin en coupe , cela est faisable , il faut penser au accés pour le ramonage et à l exterieur d avoir un conduit isolé , ce type de conduit n est pas donné genre genre 2.500 ht un conduit de 7m avec pose
    Bonjour miguel88,

    Merci de votre réponse.

    Pour atteindre la faîtière du toit, il me reste donc 9,40 m.
    Mais dois-je impérativement utiliser un conduit extérieur isolé jusqu'en haut ou peut-on s'arrêter à partir d'une certaine hauteur sans qu'il y ait de risque de mauvais tirage de la cheminée?

    Merci d'avance.

    Cordialement

  7. #6
    Le Jeck

    Re : Installation d'un insert dans une cheminée dont la conduit a été comblé

    Citation Envoyé par totolito Voir le message
    Mais dois-je impérativement utiliser un conduit extérieur isolé jusqu'en haut ou peut-on s'arrêter à partir d'une certaine hauteur sans qu'il y ait de risque de mauvais tirage de la cheminée?
    Bonjour,

    Il doit être impérativement isolé jusqu'en haut ...

    Il n'y a pas que le problème de tirage, il y a aussi la condensation des fumées et formation de créosote.

    Ah oui, j'allais oublier ... il faut monter au moins 1 m avant de travailler avec un coude, sinon enfumage.
    et si possible (je dirais même indispensable) plutot travailler avec 2 coudes à 45° que 2 de 90°, car sinon tu aura une formation de bouchon de suies/bistre/créosote sur la partie horizontale.
    Dernière modification par Le Jeck ; 06/10/2011 à 14h59.

Discussions similaires

  1. Schéma à vérifier : installation insert dans ancienne cheminée
    Par invite6884d494 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 11
    Dernier message: 22/11/2010, 10h29
  2. Condensation dans le conduit cheminée
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 12
    Dernier message: 24/02/2010, 19h45
  3. Installation de conduit de cheminée/poele
    Par invite0739baa0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 06/10/2009, 21h00
  4. installation d'un insert dans ancien foyer en briques
    Par invite6b6b702d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 23/05/2009, 09h39
  5. Pluie dans conduit cheminée
    Par invite1fb5e24a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/04/2009, 21h41
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...