Je vais effectuer le montage d'une chaudière vigas 25kw avec ballon tampon ,la question que je me pose vaut il mieux 2 ballons de 800l ou un ballon de 1500l
merci
-----
01/03/2012, 11h53
#2
florisound
Date d'inscription
avril 2008
Âge
57
Messages
768
Re : Choix ballons tampons
Un seul ...
01/03/2012, 19h50
#3
invite49d0f00a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Re : Choix ballons tampons
Bonjour,
Je viens d'installer une Vigas 25, j'ai hésité entre 2 ballons de 800l ou un de 1500l, finalement j'ai opter pour le 1500l et je ne le regrette pas, il faut juste la place car il fait environ 2.20m de haut sur 1.20m avec isolation... tu gagneras de l'argent sur le matériel pour un résultat identique (environ 4500€ livré compris expansion de 200l et tuyaux de fumée).