Régulation Climatique et Vanne mélangeuse
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Régulation Climatique et Vanne mélangeuse



  1. #1
    invite3ca2b8b0

    Régulation Climatique et Vanne mélangeuse


    ------

    Bonjour à toutes et tous.

    Nous avons une chaudière (sol) gaz atmosphérique d'une puissance foyer de 40.25kW et d'une puissance utile de 35.5kW.
    Nous avions un régulateur climatique E23ZMPW avec capteurs chaudière, ECS et extérieur (couplé à un PS002) qui après de longues années de service et déjà quelques réparations, nous a laissé tomber.

    Il sera remplacé par un SAM2100.
    Nous avons une production ECS couplée à la chaudière.

    Notre question, devrions nous ajouter à notre installation une vanne motorisée, si oui à 3 ou 4 voies.
    Les départs sont en 1", nous avons des radiateurs avec et sans vannes thermostatiques.
    Un thermostat d'ambiance radio-fréquence à horloge est aussi sur le système.

    Nous voulions remplacer la vanne gaz par une vanne modulante, mais cela s'avère fort difficile.
    Quelqu'un pourrait nous aider sur ce petit problème?

    Faudrait-il fournir plus d'informations sur notre installation, si oui, lesquelles?

    En attente de vos réponses, à tous, un grand merci

    -----

  2. #2
    invite3ca2b8b0

    Re : Régulation Climatique et Vanne mélangeuse

    Bonjour à tous, vraiment personne pour nous aider?
    Je pense que cela va venir.

  3. #3
    invite3ca2b8b0

    Re : Régulation Climatique et Vanne mélangeuse

    Re bonjour,

    j'oubliais, petit détail, nous avons aussi un poêle à pellets qui chauffe tout le rez, le thermostat est dans la salle de bain et pour le moment la régulation est faite par la vanne thermostatique du radiateur.
    Actuellement sans le régulateur climatique, nous consommons 50% de gaz en plus!

    Dans notre chambre nous avons installé un groupe inverter, mais nous avons aussi mis un radiateur type 33 d'appoint au cas ou.

    Toutes les aides sont les bienvenues.

    Merci.

  4. #4
    lapinrig

    Re : Régulation Climatique et Vanne mélangeuse

    Citation Envoyé par mcgio Voir le message
    Re bonjour,

    j'oubliais, petit détail, nous avons aussi un poêle à pellets qui chauffe tout le rez, le thermostat est dans la salle de bain et pour le moment la régulation est faite par la vanne thermostatique du radiateur.
    Actuellement sans le régulateur climatique, nous consommons 50% de gaz en plus!

    Dans notre chambre nous avons installé un groupe inverter, mais nous avons aussi mis un radiateur type 33 d'appoint au cas ou.

    Toutes les aides sont les bienvenues.

    Merci.
    Bonjour,

    Tu ne parles pas des conditions d'utilisation de l'énergie fournie par ta chaudière, dont la puissance laisse supposer de très gros besoins.
    - quelle surface ou quels volumes a chauffer?
    - combien de radiateurs?
    - quelle quantité d'ECS? pour combien d'usagers?
    - niveau d'isolation?

    Il n'y a pas de vanne modulante, mais peux-tu règler la température de l'eau de sortie et à quel minimum?
    Ta chaudière est-elle à condensation? Peut-être possède-t-elle déjà une vanne mélangeuse intégrée?
    Si c'est non, ton nouveau régulateur aura beaucoup moins d’intérêt sans vanne de régulation 3 voies.

    En attendant, on peut dire que le principe du robinet thermostatique, implique généralement de faire circuler de l'eau plus chaude que nécessaire, donc de faire travailler chaque radiateur dans des conditions plus ou moins favorables: si l'eau est très chaude et le robinet fermé presque totalement, le haut du radiateur est brulant et le bas a peine tiède, donc inconfort et rendement médiocre.
    Ce "défaut" s'atténue en s'approchant de la vrai température nécessaire de l'eau dans le circuit, mais le système demeure moins performant .

    A voir:
    http://www.thermofluide.be/files/tem...ermique-fr.pdf

    Celà devrai répondre à bon nombre de tes questions.

    Cordialement.
    jp

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Vanne mélangeuse motorisée + Boitier de régulation= Compatibles?
    Par invite655d9d82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/12/2011, 11h56
  2. raccordement vanne melangeuse
    Par invite34b42af5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 09/03/2009, 11h28
  3. [Thermique] Suppression de la vanne mélangeuse
    Par invite44da5d6d dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 23/06/2008, 22h04
  4. [Thermique] vanne mélangeuse
    Par invited9a19318 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 09/11/2007, 22h39
  5. Vanne mélangeuse ?
    Par invite6da71fa7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 16/11/2006, 19h21
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...