    Bonjour à tous,

    j'ai installé un poele à bois dans une ancienne cheminée ouverte. Les boisseau font 18 x 20. J'ai mis un tubage de 150mm.

    Seulement quand ma cheminée n'est pas en fonctionnement j'ai un énorme courrant d'air qui vient d'autour du tubage...
    Je ne sais plus quoi faire, en allant chez les commerçants ils m'indique de mettre du firerock et que ça peut toucher le tubage, mais j'ai lu dans votre forum qu'il ne faut pas...

    Une personne fumisterie voulait me mettre du biafeu mais ce produit me fait peur quand meme...

    Merci d'avance pour votre aide....

    -----

  2. #2
    cornychon

    Re : air dans conduit cheminée,quand poele éteint

    Bonjour,

    Ton commerçant a raison, tu peux mettre du fireroch pour boucher entre le tubage et le boisseau. Tu découpes des morceaux de 20 à 30 cm de longueur et tu t’arranges pour les coincer les uns contre les autres. Ne cherche pas à le rendre étanche à l’air, bien au contraire. Il faut laisser une petite fuite pour ventiler un peu le conduit.
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...p-30mm-e164808
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.

  3. #3
    JaiBu

    Re : air dans conduit cheminée,quand poele éteint

    Citation Envoyé par cornychon Voir le message
    Bonjour,

    Ton commerçant a raison, tu peux mettre du fireroch pour boucher entre le tubage et le boisseau. Tu découpes des morceaux de 20 à 30 cm de longueur et tu t’arranges pour les coincer les uns contre les autres. Ne cherche pas à le rendre étanche à l’air, bien au contraire. Il faut laisser une petite fuite pour ventiler un peu le conduit.
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...p-30mm-e164808
    Ça va être coton pour enfiler des plaques semis rigides autour du tubage.

    ceci me parais plus efficace: https://www.google.fr/search?q=biafe...w=1600&bih=785

    http://www.biafeu.fr/
    Dernière modification par JaiBu ; 24/01/2015 à 16h51.

  4. #4
    cornychon

    Re : air dans conduit cheminée,quand poele éteint

    Citation Envoyé par JaiBu Voir le message
    Ça va être coton pour enfiler des plaques semis rigides autour du tubage.

    ceci me parais plus efficace: https://www.google.fr/search?q=biafe...w=1600&bih=785

    http://www.biafeu.fr/
    Re,

    Attention, ton procédé n’est valable qu’avec un tubage double peau.
    In n’y a aucun problème pour coincer des languettes de laine de roche semi rigide. D’autant plus qu’il faut laisser passer un peu d'air

    http://www.biafeu.fr/mise-en-oeuvre.html
    Dernière modification par cornychon ; 24/01/2015 à 18h11.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    JaiBu

    Re : air dans conduit cheminée,quand poele éteint

    Citation Envoyé par cornychon Voir le message
    Re,

    Attention, ton procédé n’est valable qu’avec un tubage double peau.


    http://www.biafeu.fr/mise-en-oeuvre.html
    Ah? tu va ré isoler un conduit déjà isolé?

    on parle sur ce site Biafeu de conduit semi rigide double peau, pas de conduit isolé double peau

  7. #6
    max8900

    Re : air dans conduit cheminée,quand poele éteint

    merci de vos réponse, pour le biafeu, ce dont j'ai peur c'est que mes boiseau font un petit coude au milieu, et le tubage a été très difficile, donc il doit plus rester beaucoup de place voir pas du tout d'un côté. Donc si biafeu ne descend pas Est-ce grave?

    J'ai un conduit double peau effetivement, je peut donc mettre du firerock, mais si je laisse comme vous dite une petite lamelle d'air, je vais encore avoir du froid qui rentre??

  8. #7
    JaiBu

    Re : air dans conduit cheminée,quand poele éteint

    Pff,

    Tu secoue un peu ton tubage quand tu remplis et voila.

    Tu dois installer une ventilation basse pour ton biafeu de 20 cm2 en bas et 5 cm2 en haut, et voila

    ou le contraire, voir dtu 24.1
    Dernière modification par JaiBu ; 24/01/2015 à 18h28.

  9. #8
    max8900

    Re : air dans conduit cheminée,quand poele éteint

    merci ou trouver l'entrée d'air de 20cm2?

    et pour le haut j'ai une plaque d'étanchéité poujoulat vers le chapeau de sortie, l'écart fait 5cm2 ?

  10. #9
    cornychon

    Re : air dans conduit cheminée,quand poele éteint

    Citation Envoyé par max8900 Voir le message
    ?

    @ max8900

    En 1997, j’ai eu le même problème. J’ai mis un peu de laine de roche à l’entrée du conduit boisseau, sans me poser de question métaphysique. Depuis, ça se débrouille très bien. A toi de choisir la solution qui te parait la plus facile à mettre en œuvre, celle qui amène le moins de contraintes mécaniques, celle qui permet de démonter facilement en cas de nécessité, la moins onéreuse.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.

  11. #10
    JaiBu

    Re : air dans conduit cheminée,quand poele éteint

    Le but est d'isoler, réglementairement.

    Chacun s'y prendra comme il veut.

  12. #11
    cornychon

    Re : air dans conduit cheminée,quand poele éteint

    Il est préférable d’isoler lorsqu’on a besoin de favoriser le tirage. Ca favorise les courants de convection naturelle des gaz brulés.

    A ma connaissance, je ne pense pas qu’il soit obligatoire d’isoler le tubage. Si c’est le cas, pour ceux qui nous lisent et pour moi, merci de donner les références de cette réglementation.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.

  13. #12
    JaiBu

    Re : air dans conduit cheminée,quand poele éteint

    Citation Envoyé par cornychon Voir le message
    Il est préférable d’isoler lorsqu’on a besoin de favoriser le tirage. Ca favorise les courants de convection naturelle des gaz brulés.

    A ma connaissance, je ne pense pas qu’il soit obligatoire d’isoler le tubage. Si c’est le cas, pour ceux qui nous lisent et pour moi, merci de donner les références de cette réglementation.
    Alors un peu de lecture: http://www.monchauffagebois.com/file...8855-55730.pdf

    Peut etre point 3.1?
    Dernière modification par JaiBu ; 24/01/2015 à 21h37.

  14. #13
    cornychon

    Re : air dans conduit cheminée,quand poele éteint

    Re,

    Merci pour le document, il donne des informations technologiques intéressantes, et indique des points importants sur les réglementations.
    Il montre également qu’il y a une multitude de réglementations incompréhensibles, inapplicables. Le seul intérêt est de donner du grain à moudre aux assureurs pour ne rien rembourser en cas de sinistre financièrement lourd.

    Pour ce qui concerne une isolation, maintien mécanique, barrière à courants d’air du type Biafeu, il n’y a rien.
    http://www.biafeu.fr/mise-en-oeuvre.html

    Je ne cherche pas à fusiller ce que propose biafeu. A vrai dire, je m’en fous de m’en foutre tellement je m’en fous.

    Sur ce forum, il y a quelques mois, voire quelques années, cette méthode avait été abordée. De mémoire, les critiques principales étaient les risques de contraintes mécaniques importantes entre le conduit métallique et les boisseaux.
    Le problème de démontage semblait nourrir également quelques inquiétudes
    Je partage ces craintes.

    Comme dit plus haut, je trouve que ça fait un peu usine à gaz pour une fonction mineure qui peu être résolue par une poignée de laine de roche entre le tube inox et le boisseau.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.

  15. #14
    max8900

    Re : air dans conduit cheminée,quand poele éteint

    bonjour, j'ai essayé de bouger mon tubage comme indiqué et il ne bouge pas. Je pense qu'au niveau du coude il frotte contre le boiseau...
    Donc pour biafeu ça peut etre compliquer...

    Je vais essayer avec la laine de roche je pense

    Merci en tout cas pour vos réponses

Discussions similaires

  1. Poêle dans ancienne cheminée et conduit...
    Par Nouch30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 9
    Dernier message: 01/10/2012, 15h51
  2. installation d'un tubage de poêle dans un conduit de cheminée
    Par invite8682032a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 26/04/2012, 00h06
  3. découpe conduit poêle/cheminée
    Par Lutin_malin dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 4
    Dernier message: 14/12/2010, 16h45
  4. poele a granule et conduit de cheminee
    Par skiwix dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 4
    Dernier message: 09/03/2009, 06h12
  5. Conduit poele ou cheminée
    Par invitef0fd7d6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3
    Dernier message: 16/07/2008, 12h49
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...