    Actuellement en cours de construction d'une maison ind. j'en suis à la phase : installation de la VMC.
    Pour des raisons de budget/performance je pense partire sur lAtlantic HR ECO.
    L'etude ne me satisfaisant pas du tout "mequisa la faite à l'arrache juste avec les prix unitaires et non les dimentions prévues selon le plan.
    Je pense definir les volumes comme çi-dessous :

    maison 2 étages toit plat avec garage annexé sur le coté.

    insuf/aspi surface m2 volume m3 debit m3/h distance bouche-VMC (m)

    chambre 1 IN 15 37,5 30 11
    chambre 2 IN 12 30 30 16
    chambre 3 IN 11 27,5 30 16
    chambre 4 IN 11 27,5 30 13
    SDB 1 OUT 5,1 12,75 90 15
    WC 1 OUT 1,5 4 30 15

    RDC

    Sejour IN 16 40 80 7
    SAM IN 16 40 120 5
    CUISINE OUT 15 37,5 120 7
    SDB 2 OUT 6 15 80 7
    Garage OUT 23 57,5 0 3



    Le garage est chauffé et je pense tout relier en gaine d 125 avec isolation de 25mm


    Merci pour vos analyses/avis ...constructifs !!!

    -----

  2. #2
    verdifre

    Re : Schema d'installation VMC

    tu peux déja te baser la dessus
    http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO142055.pdf

    c'est dommage sur une DF de ne pas avoir de modulation de débit

    Pour les gaines, prendre de préférence de la gaine rigide et la faire passer en zone isolée (plus besoin d'isolation) les pertes si tu fait passer tes réseaux en zone non isolée sont conséquentes et annulent presque l'interet d'une df

    Pour ton garrage, si tu le consideres en zone isolée et qu'il est sur la même centrale il est obligatoire de détalonner la porte de communication
    fred

Discussions similaires

  1. Avis sur mon schéma d'installation
    Par taboo70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 09/04/2013, 19h44
  2. schéma installation electrique: votre avis
    Par bibitocarlos dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/12/2012, 20h14
  3. Installation chaudiére bois VIGAS 25 schema H
    Par charlieglagla dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 4
    Dernier message: 15/09/2011, 05h34
  4. Schéma d'installation Photovoltaique
    Par invite6264104f dans le forum Technologies
    Réponses: 3
    Dernier message: 20/11/2005, 07h15
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...