schéma installation electrique: votre avis
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 24 sur 24

schéma installation electrique: votre avis



  1. #1
    invite1b82288c

    schéma installation electrique: votre avis


    ------

    Bonjour à tous,

    Je cherche quelques conseils sur le schéma joint, notamment sur la bonne utilisation des ID couplé au disjoncteur (plutot que l'utilisation d'un disjoncteur differentiel) ainsi que sur les différents ampérage.
    La maison fait plus de 100^2, il s'agit d'une rénovation, l'objectif étant de se rapprocher au plus près de la norme .

    Merci d'avance,

    electricite.jpg

    -----
    Images attachées Images attachées  

  2. #2
    invitea7f671c6

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    arrive pas a ouvrir tes pieces jointes...

  3. #3
    invite1b82288c

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Elle est en attente de validation (il faut regarder celle sans disjoncteur differentiel)

  4. #4
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Bonsoir

    Je suppose que c'est une installation existante mise en sécurité.

    Plusieurs remarques
    - sauf si le disjoncteur de branchement est un vieux 10/30A, du 6² en sortie est insuffisant
    - le circuit 6² 32A c'est pour une plaque ou une cuisinière, pas pour un four où du 2,5² 20A suffit
    - pour l'alimentation des étages 2/3, c'est disj 32A maxi si 6². Si vous mettez un disj 40A, il faut du 10²
    - inutile de remettre un interrupteur différentiel 30mA dans le tableau de l'étage 3, si vous êtes en aval de celui de l'étage 2.
    - dailleurs pas très pertinent de faire un tableau pour l'étage 3 si seulement 2 circuits
    - c'est quoi les disj bain et douche ?
    - même si le 8A n'est pas normativement incorrect, ce n'est pas courant, sauf si les fils font moins de 1,5²

    @+
    Carminas

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite1b82288c

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Bonjour,

    Il s'agit effectivement d'une mise en sécurité.
    Je vais demain matin sur les lieux pour finir de tester l'existant. J’intégrerai tes remarques au schéma ainsi que les dernières données du test de demain matin, et je posterai la mise à jour pour un avis définitif avant travaux.
    Merci pour tes remarques, avec elles pour m'orienter sur de nouvelles recherches sur internet, je comprends mieux les différents principes.
    Je reviens lundi pour poster le nouveau schéma.

    bon week-end,

    Bibi

  7. #6
    trebor

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Bonsoir,
    Tu es en France ou en Belgique ou ailleurs, car les normes sont différentes, chez nous en Belgique c'est un différentiel de 300 mA en tête de ligne ( sortie compteur ) et puis alimenter les différents disjoncteurs ainsi qu'un différentiel de 30 mA pour la SDB + la M.L, S.L, L.V et le cumulus mais pas obligatoire.
    Je trouve que tu as beaucoup d'interrupteur différentiel.
    A+
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  8. #7
    invite1b82288c

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Alors je ne suis pas en Belgique mais pas très loin (Lille ^^).
    Concernant les interrupteurs differentiels, je vais enlever celui du 3ème étage comme proposé par Carminas.
    J'hésite à mettre un disjoncteur differentiel type A à la place de l'interrupteur diff type A pour les appareils (four/machine à laver), si j'ai bien compris la norme française c'est ce que je devrai faire. Par contre dans ce cas là est-ce-que je dois mettre un disjoncteur differentiel par équipement ou alors je peux mettre en parallèle plusieurs équipement derrière un seul disjoncteur différentiel ?

    J

  9. #8
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Bonjour

    Le différentiel 30mA type A est obligatoire pour le circuit plaques 6² 32A et pour le circuit lave-linge 2,5² 16A ou 20A.
    Pour les autres vous faites comme vous voulez : type A ou type AC

    En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
    On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.

    Nom : Tableau 6.jpg
Affichages : 788
Taille : 126,9 Ko

    @+
    Carminas

  10. #9
    trebor

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Bonjour à tous,
    Un lien pour plein d'infos spécifique pour la France >

    Suppression du lien. Pour la modération, Cram 64.

    Pour la Belgique c'est la même adresse mais en .be
    Bonne journée
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  11. #10
    jpg29

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Citation Envoyé par Carminas Voir le message
    Bonjour

    Le différentiel 30mA type A est obligatoire pour le circuit plaques 6² 32A et pour le circuit lave-linge 2,5² 16A ou 20A.
    Pour les autres vous faites comme vous voulez : type A ou type AC

    En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
    On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.

    Pièce jointe 203505

    @+
    Bonjour à tous et amical salut Carminas,

    Lors d'une visite CONSUEL dernièrement, le contrôleur m'a fait remarquer la présence de la protection des prises GTL sur l'ID de typeA 40 A.
    Plus toléré à l'avenir car considéré comme une spécialisée .
    Sur un ID 40A type A, protéger le 32A (plaques de cuisson), le 16A (lave linge) + 2 circuits 10A maxi (Au delà prévoir un ID type A de 63A)
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed

  12. #11
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Bonjour jpg29

    Franchement c'est jouer sur les mots.

    Quand la norme dit 2 autres circuits "non spécialisés" je pense que c'est pour dire "peu consommateur", pas pour un problème de sélectivité.
    Par essence, le circuit des PC GTL consomme 3 fois rien.

    Mais la norme est la norme...

    @+
    Carminas

  13. #12
    invite1b82288c

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Alors le nouveau schéma :

    Nom : electricite.jpg
Affichages : 231
Taille : 153,4 Ko

    Petite question : vous pensez que 32A pour les 2 boitiers divisionnaires c'est suffisant ?
    Pour les connexion étrange dans mon schéma, notamment le piezo/hotte et prise toilette c'est car je suis ibligé d'utiliser l'ancien cablage à moins de casser le carrelage... .

  14. #13
    jpg29

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Bonjour,

    Si vous voulez rester dans la norme, comme dit au post 10,un inter dif 40A type A ne doit comporter que la 32 A, le 16 A lave linge et deux circuits non spécialisés maximum .
    Au delà, prévoir un 63A .
    De même, la VMC doit être protégée par un 2A dédié .

    Pour les deux boitiers divisionnaires, vu ce qu'ils comportent, 6 mm2 est suffisant protégé par un disjoncteur 32 A.
    Dernière modification par jpg29 ; 16/12/2012 à 09h19.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed

  15. #14
    invite1b82288c

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Merci, j'ai corrigé le schéma. Maintenant, il me reste à traduire le schéma en réalité et à me renseigner sur les composants physiques des tableaux.
    Pièce jointe 203620

  16. #15
    gienas
    Modérateur

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Bonjour bibitocarlos et tout le groupe

    Citation Envoyé par bibitocarlos Voir le message
    ... j'ai corrigé le schéma ...
    L'image que tu proposes semble vide (340 octet c'est maigre pour une jpg), elle n'est donc pas validée/validable.

    Peux-tu vérifier et présenter à nouveau la "bonne" image?

  17. #16
    invite1b82288c

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Voila. Petite question annexe, est-ce-que vous pourriez m'orienter sur un site expliquant quel interrupteur differentiel choisir (bipolaire, 4 poles, nombre de modules...)

    electricite.jpg
    Images attachées Images attachées  

  18. #17
    invite1b82288c

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Aussi, je suis entrain de faire la liste du materiel.
    Que pensez vous de l'usage des peignes verticaux (pour mon boitier principal pour relier l'inter diff A, l'interdiff A/C et les 2 disjoncteurs divisionnaires) ?
    J'ai lu qu'ils n'étaient disponibles au maximum à 63A. Cela ne risque-t-il pas de poser problème ?

  19. #18
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Bonjour

    L'usage des peignes verticaux est très pertinent.
    Rapidité de mise en oeuvre, gain de place.
    Aucun problème pour 63A puisque ERDF ne délivre pas plus de 60A.
    Par contre, il faut impérativement prendre des ID peignables.
    A noter que 32A n'existe pas en interrupteur différentiel, il faudra prendre du 40A.

    Par contre les deux disjoncteur 32A ne pourront pas être alimenté par peigne, il faudra repartir des borniers
    Il faudra donc un peigne pour 2 rangées.
    Attention à l'entraxe qui n'est pas le même suivant qu'il s'agit d'un tableau 13 modules ou 18 modules.

    @+
    Dernière modification par Carminas ; 16/12/2012 à 15h40.
    Carminas

  20. #19
    invite1b82288c

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Ok, j'ai mis à jour le schéma en rajoutant le materiel et une estimation des prix chez une marque de grande distribution .
    Encore merci à tous !!!

    Nom : electricite.jpg
Affichages : 181
Taille : 248,2 Ko

  21. #20
    invite1b82288c

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Ef, encore un problème avec l'image jointe. C'est normal de ne pas pouvoir éditer les messages ?

  22. #21
    gienas
    Modérateur

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Citation Envoyé par bibitocarlos Voir le message
    Ef, encore un problème avec l'image jointe. C'est normal de ne pas pouvoir éditer les messages ?
    On dispose de cinq minutes pour éditer.

    Là, l'image n'a pas été jointe de ton côté. Il faut la présenter dans une nouvelle réponse.

  23. #22
    invite1b82288c

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Ok la voici ^^

    Nom : electricite.jpg
Affichages : 204
Taille : 641,6 Ko

  24. #23
    invite1b82288c

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Yopyop,

    Je suis entrain de faire le tour des boutiques du net, ce qui m'a amené à me poser une question annexe :

    Cela pose-t-il un problème de mettre un disjoncteur 32A à la place d'un disjoncteur 40A pour les disjoncteurs divisionnaires (la différence de prix entre les 2 étant somme toute importante, en plus de la difficulté de trouver des disjoncteur 40A)?

  25. #24
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : schéma installation electrique: votre avis

    Bonsoir

    Non seulement cela ne pose pas de problème, mais en plus c'est impératif, vu que derrière vous avez du 6².
    Je ne sais pas pourquoi vous êtes repassé à 40A dans votre derrière version.

    Vous serez limité à 7kW, mais vu l'usage prévu cela semble suffisant

    @+
    Carminas

Discussions similaires

  1. avis sur schema installation chaudiere combustion inversee+ballon tampon
    Par bebbeb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 13
    Dernier message: 11/12/2012, 18h06
  2. Votre avis sur schéma de chauffage
    Par invitea8f59bbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 23/01/2011, 20h59
  3. votre avis pour installation cheminée
    Par invite4fb785e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 6
    Dernier message: 22/03/2010, 20h42
  4. Votre avis sur mon installation de chauffage
    Par invite0e94a2c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/12/2008, 16h14
  5. avis sur schema installation chauffage thermique solaire et ECS
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 15
    Dernier message: 22/10/2008, 22h34
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...