Bonjour, j'ai une chaudière Frisquet Prestige 32kW sur laquelle j'ai remplacé le groupe ventilateur d'extraction. Lors de ce remplacement, le diaphragme d'air en sortie de ce ventilateur a malencontreusement disparu....
Aujourd'hui la chaudière "hurle" au démarrage pendant 10 secondes, à l'évidence en raison de la vitesse de l'air dans la cheminée ventouse (1m vertical, 1 coude 90, 1 mètre horizontal).
J'ai bricolé 2 diaphragmes pour réduire cette vitesse d'air:
- celui de 35 mm intérieur supprime le bruit à tous les régimes de fonctionnement chaudière
- celui de 42 mm intérieur laisse parfois naitre le bruit, je suppose que c'est fonction de la puissance de chauffe demandée ?
Ma question est de savoir jusqu'à quel diamètre je peux descendre sans compromettre l'extraction d'air et le fonctionnement de ma chaudière (et donc la sécurité). Mon chauffagiste n'a pas l'air de bien comprendre mon problème.
Note: j’achèterai bien un diaphragme adapté, mais je ne sais pas lequel choisir ?
Si quelqu'un a une idée....
-----