    Bonjour,
    j'ai un projet d'une conception d'un chauffe eau thermodynamique équipé d'une pompe à chaleur et un ballon de capacité 300 l étant séparés .
    on me demande de chauffer l'eau de ville qui entre a 16 C et sort du ballon à 55 C pendant 6 h
    Nom : 17193879_1776317812684614_1080711886_o.jpg
Affichages : 293
Taille : 74,2 Ko
    j'ai commencé par calculer la puissance nécessaire pour chauffer l'eau
    P= (1.16*0.3*(55-16))/6h=2.26 KW

    le problème c'est que pour dimensionner un condenseur avec cette puissance j'ai trouvé un débit d'eau faible sachant que l'eau y entre à 49 C
    w= 2.26/(1.16*(55-49))=324.7l/h qu'est ce que vous en pensez s'il vous plait!
    et comment faire pour le dimensionner c'est un échangeur à plaque
    LMTD= 15.48 C U=1200 w/m².C j'ai trouvé une surface de 0.121 m²

    et après qu'est ce que je dois faire pour terminer le dimensionnement ?
    Merci bien

    -----

  2. #2
    barda

    Re : dimmensionner un échangeur à plaque

    Tant que tu ne donneras pas la température moyenne du fluide chauffant l'eau dans l'échangeur, je ne vois pas comment quelqu'un pourrait te répondre valablement, ni comment tu pourras résoudre ton problème; le dimensionnement d'un échangeur dépendra aussi du delta entre fluide frigo et eau chauffée...

  3. #3
    invite7e0ac4ad

    Re : dimmensionner un échangeur à plaque

    Si à partir de SOLKANE j'ai la température d'entrée de R134a est de 62 C et sort a 45 C

Discussions similaires

  1. Echangeur à plaque
    Par invite7e0ac4ad dans le forum Physique
    Réponses: 0
    Dernier message: 01/11/2015, 23h05
  2. échangeur thermique plaque de Cu+Co+Be
    Par invitea6ee9368 dans le forum Physique
    Réponses: 0
    Dernier message: 07/03/2015, 13h18
  3. Echangeur à plaque.
    Par invitea8e97c1d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 29/10/2012, 19h27
  4. echangeur a plaque
    Par invited0be4c51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 4
    Dernier message: 13/04/2009, 11h07
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2007, 09h51
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...