Bonjour,
j'ai un projet d'une conception d'un chauffe eau thermodynamique équipé d'une pompe à chaleur et un ballon de capacité 300 l étant séparés .
on me demande de chauffer l'eau de ville qui entre a 16 C et sort du ballon à 55 C pendant 6 h
j'ai commencé par calculer la puissance nécessaire pour chauffer l'eau
P= (1.16*0.3*(55-16))/6h=2.26 KW
le problème c'est que pour dimensionner un condenseur avec cette puissance j'ai trouvé un débit d'eau faible sachant que l'eau y entre à 49 C
w= 2.26/(1.16*(55-49))=324.7l/h qu'est ce que vous en pensez s'il vous plait!
et comment faire pour le dimensionner c'est un échangeur à plaque
LMTD= 15.48 C U=1200 w/m².C j'ai trouvé une surface de 0.121 m²
et après qu'est ce que je dois faire pour terminer le dimensionnement ?
Merci bien
-----