soupape de sécurité_vase expansion
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

soupape de sécurité_vase expansion



  1. #1
    invitefa9ae187

    soupape de sécurité_vase expansion


    ------

    Bonjour,

    Je viens de remplacer le vase d'expansion sur ma chaudière fioul. J'ai remplacé le défectueux branché qui était branché en départ d'installation, pour un autre plus volumineux sur le retour.
    Sur "l'ancienne version" il y a une soupape de sécurité. Est-ce que je peux la supprimer, puisque la soupape de sécurité est maintenant côté vase d'expansion placé sur le retour?
    Merci à tous et à toutes.

    -----

  2. #2
    trebor

    Re : soupape de sécurité_vase expansion

    Bonjour,

    Je dirais non, car il vaut mieux que cette sécurité soit sur le circuit départ, ainsi en cas de surchauffe il n'y a que la chaudière qui peut se vider et non le circuit des radiateurs.

    Avec deux soupapes, la quelle va s'ouvrir en premier, c'est difficile à dire.

    Voyons d'autres avis.
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  3. #3
    invited73421d9

    Re : soupape de sécurité_vase expansion

    bonjour,

    le minimum étant il me semble une soupape 3 bars sur la chaudière qui ne puisse pas en être isolé par une vanne donc oui coté chaudière, pas de problème à ce que ce soit sur le retour chauffage

  4. #4
    sawai

    Re : soupape de sécurité_vase expansion

    Citation Envoyé par pyrrha73 Voir le message
    bonjour,

    le minimum étant il me semble une soupape 3 bars sur la chaudière qui ne puisse pas en être isolé par une vanne donc oui coté chaudière, pas de problème à ce que ce soit sur le retour chauffage
    +1. Même s'il est d'usage et preferable de mettre la soupape sur le depart.
    Quand ça semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    JeanYves56

    Re : soupape de sécurité_vase expansion

    Bsr ,

    Non generalement le vase et la soupape sont montés sur le retour

    Notamment parceque le vase d'expansion est équipé d'une membrane caoutchouc sensible à la chaleur.
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/08/2019 à 22h40.
    Cordialement

Discussions similaires

  1. soupape
    Par invite4c6d5289 dans le forum Technologies
    Réponses: 7
    Dernier message: 27/05/2016, 22h12
  2. Expansion et expansion de l'univers sur lui-même
    Par invite5b1ffac2 dans le forum Archives
    Réponses: 129
    Dernier message: 29/11/2015, 20h45
  3. Soupape d'étranglement
    Par inviteadf4aa36 dans le forum Technologies
    Réponses: 0
    Dernier message: 07/12/2014, 09h58
  4. Soupape différentielle
    Par invitebd8f062a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3
    Dernier message: 19/02/2013, 12h11
  5. [Thermique] C&M Niagara Delta :remplacement soupape sécurité et vase expansion
    Par invite7f9d28ce dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 22/04/2012, 13h14
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...