POMPE A CHALEUR AIR-EAU - fuite de fluide frigorigène R410A



  1. #1
    tranquilou01

    POMPE A CHALEUR AIR-EAU - fuite de fluide frigorigène R410A


    ------

    Bonjour,

    Je me permets de solliciter le conseil des membres pour le problème suivant:
    J'ai une pompe à chaleur air/eau marque AJTECH,mod. ZURAN 100 PACK R10. Le fluide frigorigène est du R410A (charge 5.5 kg).
    A cause d'un fonctionnement trop fréquent de l'unité extérieure (marque Mitsubitchi) et d'un écart de température trop faible sur l'échangeur (2°C au lieu de 4°) selon le technicien, il en a déduit qu'il y avait un manque de fluide R410A, donc suite à une FUITE.

    Il me propose de :
    1/ Vider le fluide restant
    2/ Recherche de fuite et réparation
    3/ Faire une recharge de fluide (5.5 kg)
    Coût devis: 1115 euros ttc, dont 559 euros pour le fluide.
    Ce technicien avait fait la même opération, il y a environ 1 an et demi (août 2018).
    Est-ce bien normal de refaire ce même type d'intervention 1 an et demi après. J'ajoute qu'il avait lors de la 1ère intervention, changé l'échangeur à plaques de l'UI et le pressostat BP de l'UE.
    Mes questions sont les suivantes:
    1/ Comment contrôler efficacement le manque de fluide?
    2/ Quel est le délai de garantie pour ce type d'intervention?
    3/ Dans quel délai doit-on remplacer le fluide?
    4/ Cette société d'entretien ne devrait-elle pas prendre à sa charge le coût de cette intervention?
    5/ Si cette société refuse, que puis-je faire?

    Je ne sais plus comment faire. Je ne peux pas dépenser une somme semblable tous les 1 à 2 ans.
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    Bien cordialement

    -----

  2. #2
    Tam

    Re : POMPE A CHALEUR AIR-EAU - fuite de fluide frigorigène R410A

    Bonjour,
    Citation Envoyé par tranquilou01 Voir le message
    3/ Faire une recharge de fluide (5.5 kg)
    Coût devis: 1115 euros ttc, dont 559 euros pour le fluide.
    Pour commencer les 10 kg de R410a sont actuellement à 215€ en forte baisse dans l'année...

    source: https://top-refrigerants.com/

  3. #3
    tranquilou01

    Re : POMPE A CHALEUR AIR-EAU - fuite de fluide frigorigène R410A

    MERCI pour l'info. Ma sté d'entretien prend une marge énorme sur le R410A

  4. #4
    Tam

    Re : POMPE A CHALEUR AIR-EAU - fuite de fluide frigorigène R410A

    Citation Envoyé par tranquilou01 Voir le message
    écart de température trop faible sur l'échangeur (2°C au lieu de 4°) selon le technicien, il en a déduit qu'il y avait un manque de fluide R410A, donc suite à une FUITE.
    Un manque de gaz se manifeste par trop grande différence de température entre les 2 tuyaux en sortie d'une UE (exemple 90°/35° au lieu de 75°/45°)

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    ptigui29

    Re : POMPE A CHALEUR AIR-EAU - fuite de fluide frigorigène R410A

    bonjour
    Les prix sont libres.
    Sur un circuit étanche,le fluide ne se change pas,il y reste à vie.
    Le frigoriste a-t-il trouvé la fuite ?
    Le délai de garantie de réparation doit se trouver sur la facture précédente dans les conditions générales.

  7. #6
    tranquilou01

    Re : POMPE A CHALEUR AIR-EAU - fuite de fluide frigorigène R410A

    Peux-tu me dire pourquoi?
    Je pensais l'inverse, car il y a normalement déperdition de chaleur au nveau de l'échangeur à plaques de l'UI
    Je contrôlerai les températures demain
    MERCI

  8. #7
    ptigui29

    Re : POMPE A CHALEUR AIR-EAU - fuite de fluide frigorigène R410A

    attention,le frigoriste à du faire un contrôle de température sur les arrivées et départ d'EAU de l’échangeur à plaques.Un delta T de 5k environ en débit nominal est normal ,si il est de 2k,il y a suspicion de fuite de fluide frigorigène.

  9. #8
    Tam

    Re : POMPE A CHALEUR AIR-EAU - fuite de fluide frigorigène R410A

    Citation Envoyé par tranquilou01 Voir le message
    Peux-tu me dire pourquoi?
    Au temps pour moi, les températures que j'ai données sont mesurables sur les raccords frigo d'une UE pour une PàC air/air. Ces points sont accessibles sur la votre ? Les symptômes devraient rester identiques, avec in fine une quantité de chaleur fournie moindre.

  10. #9
    yakafautcon

    Re : POMPE A CHALEUR AIR-EAU - fuite de fluide frigorigène R410A

    Un détecteur de fuite permet de visualiser une fuite de 3 grammes de réfrigérant par an. Essayez de voir avec un autre installateur un peu plus technique et mieux équipé.

Discussions similaires

  1. [Blanc] Fuite fluide frigorigène réfrigérateur Waeco CD30 12 V !
    Par mugen38 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 14/12/2015, 14h02
  2. [Info] Dépannage réfrigérateur : fuite fluide frigorigène !
    Par scande dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 08/07/2014, 16h33
  3. Cycle fluide frigorigène pompe à chaleur
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Réponses: 3
    Dernier message: 08/09/2011, 07h11
  4. Fluide frigorigène
    Par invite9eff0e44 dans le forum Chimie
    Réponses: 1
    Dernier message: 06/06/2011, 20h31
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...