RVL Siemens : j'espère toujours ...........
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 9 sur 9

RVL Siemens : j'espère toujours ...........



  1. #1
    clicmulot

    RVL Siemens : j'espère toujours ...........


    ------

    Bonjour,
    Malgré le peu ou pas de réponses sur mes précédentes interventions , je garde l'espoir .

    Quelqu'un peut-il me dire à quoi correspondes les paramètres chauffagistes 61 et 62 sur les régulateurs de la série RVL 479 , 480 etc . Ils sont appelés Température de non chauffage (ECO jour) et Température de non chauffage (ECO nuit) . Combien faut-il afficher ? , une valeur proche des températures de consignes d'ambiance ?? . Quel est leur rôle exact ? Est-ce la température intérieure à partir de laquelle le régulateur peut mettre en mode éco si les conditions de température extérieure l'autorisent ??
    MERCI de vos infos car je sèche , les tests que j'ai essayé de faire ne m'ont pas permis de tirer des conclusions .
    Amicalement
    Clicmulot

    -----

  2. #2
    yaadno

    Re : RVL Siemens : j'espère toujours ...........

    bonjour:as-tu lu les § 822 à824 de la notice?

  3. #3
    clicmulot

    Re : RVL Siemens : j'espère toujours ...........

    bonsoir Yaadno

    je n'ai pas de notice avec ces § 822 à824 . La notice que je possède ne dit rien de clair qui répondrait à ma question ! Peux-tu me copier les lignes en question ?

    cordialement
    Clicmulot

  4. #4
    yaadno

    Re : RVL Siemens : j'espère toujours ...........

    fr.slideshare.net › egenieclimatique › rvl480-fiche-produitfr
    tu peux la voir mais pas la télécharger sur ce site;ou en tapant rvl480,tu choisis ce site;
    cdlt

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    clicmulot

    Re : RVL Siemens : j'espère toujours ...........

    Merci yaadno ,

    C'est un peu plus clair grâce à toi , mais je n'ai pas encore tout compris. La consigne d'ambiance est-elle encore prise en compte dans ces périodes ou le régulateur nous bascule en mode ECO ??? OU peut-être que l'on ne passe en ECO que si l'on est arrivé à la température de consigne ???
    Si quelqu'un a la réponse merci d'avance.
    CDLT
    Clicmulot

  7. #6
    Salva57

    Re : RVL Siemens : j'espère toujours ...........

    Bonsoir,

    Voici la réponse d'un collègue qui connait bien ce materiel.

    les temp eco sont des seuils de t° exterieur qui arrêtent le chauffage si elles sont dépassées (il fait assez chaud dehors pas besoin de chauffer le batiment)
    Conseil de reglage : mettre 2 a 3 deg en-dessous de la temperature ambiante souhaitée....
    Eco jour est actif pendant l'occupation et Eco nuit
    pdt l'innocupation....
    doc sur www.siemens.com/hit-fr

  8. #7
    clicmulot

    Re : RVL Siemens : j'espère toujours ...........

    Merci Salva57 de votre réponse
    Cdlt
    Clicmulot

  9. #8
    clicmulot

    Re : RVL Siemens : j'espère toujours ...........

    Après réflexion , ce qui est bizarre c'est que l'on doive programmer cela , la régul devrait le faire d'office si c'est vraiment un plus !!
    Clicmulot

  10. #9
    Salva57

    Re : RVL Siemens : j'espère toujours ...........

    Le confort de chacun étant différent c’est normal de laisser cette latitude aux utilisateurs.
    Les machines ne décident de tout encore....heureusement ��

Discussions similaires

  1. [Blanc] LV Siemens SN26M881FF Panne E24 depuis toujours et pas de solution
    Par invitro59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 22/10/2017, 10h20
  2. [Blanc] Congélateur Siemens GS40NA22/03 -pblm dégivrage toujours alimenté
    Par invite4698d38a dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 18/12/2016, 18h48
  3. Gigaset siemens 2015 plus toujours en prise de ligne !!!
    Par invite4f4622f1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 28/08/2006, 18h35
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...