aération basse et haute bouchée par la societe qui fait le ravalement énergétique
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 21 sur 21

aération basse et haute bouchée par la societe qui fait le ravalement énergétique



  1. #1
    oalya

    aération basse et haute bouchée par la societe qui fait le ravalement énergétique


    ------

    bonjour,

    j'ai un chauffe eau elm leblanc ondea compact (qui dois dater de 2007 environ, installer par le precedent proprietaire),
    avec un conduit en aluminium souple juste au dessus qui dois je pense evacuer les gaz de combustion.
    installer dans la cuisine

    une societe fait le ravalement de l immeuble, il ont installer des moteur sur le toit , qui sont je pense sont des moteur de vmc.

    donc dans la cuisine ils ont boucher l'entrée basse de l 'aeration et l'entréé haute qui se trouvait a coté du chauffe eau.

    il on rabotter toute les porte et on fait un trou dans le mur du salon.

    penser vous que c'est suffisant, pour evacuer les gaz ?
    y a t'il risque d'intoxication au monoxide de carbone en cas de defaillance du chauffe, et du fait que les entree d'air d'air sois obstruées?

    merci


    ca ressemble a ca (exmple de photo prit sur le net)
    800x800-avec-cache.webp

    -----

  2. #2
    Positron1

    Re : aeration basse et haute boucher par la societe qui fait le ravelement energetique

    Salut,
    On pourrait penser qu'ils savent ce qu'ils font mais il semblerait que ce ne soit pas le cas, en principe les gaz d'un chauffe eau doivent être évacués à l'endroit de leur production et une arrivée d'air pour compenser celui parti, dans la même pièce (un voisin a perdu son fils comme ça, mort au monoxide produit dans la salle de bain où les évacuations pas suffisamment grandes)
    Maintenant je ne suis pas suffisamment qualifié pour juger mais c'est bizarre, tu auras certainement d'autres avis, sinon renseignes toi auprès de gens compétant
    Dernière modification par Positron1 ; 02/02/2025 à 17h57.
    Le savoir des uns peut faire le bonheur des autres

  3. #3
    Larzacien

    Re : aeration basse et haute boucher par la societe qui fait le ravelement energetique

    bonjour, n'est-ce pas une chaudière gaz qui fait aussi chauffage, ou avez vous aussi une chaudière gaz en plus. Pour moi, il y a risque. Il faut que le syndic contacte de toute urgence un plombier de son choix pour lui faire contrôler.

    Arrêtez tout, il y a danger, on n'est pas sûr du tout que ces appareils à gaz soient à condensation, donc étanches à l'air. On suppose que tous les logements sont pareils; Donnez l'allerte, ll y a DANGER. Et ce n'est pas une seule aération dans la salle à manger qui va changer quelque chose.

  4. #4
    oalya

    Re : aeration basse et haute boucher par la societe qui fait le ravelement energetique

    le trou dans le salon, ils appelle cela un carrotage
    et ils en ont aussi fait dans une autre chambre
    plus raboter les portes

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    oalya

    Re : aeration basse et haute boucher par la societe qui fait le ravelement energetique

    et ce serait une VMC hygroréglable gaz

  7. #6
    oalya

    Re : aeration basse et haute boucher par la societe qui fait le ravelement energetique

    c'esst ce type de vmc installé :
    https://www.choisir.com/energie/arti...de-ventilation

  8. #7
    oalya

    Re : aeration basse et haute boucher par la societe qui fait le ravelement energetique

    j'ai lu ceci sur le lien :
    si je cmprend bien, si l avmc gaz tombe en panne , il y a danger ?

    La réglementation de la VMC-gaz
    En cas de dysfonctionnement de l’extracteur de la VMC-gaz, le risque de diffusion de monoxyde de carbone grandit et la sécurité des occupants de l’immeuble est menacée. C’est pourquoi ce type de système de ventilation possède plusieurs dispositifs de sécurité. De plus, l’entretien est obligatoire pour des raisons évidentes de sécurité.

    Les dispositifs de sécurité d’une VMC-gaz
    Pour assurer une sécurité en toutes circonstances, la VMC-gaz possède un Dispositif de sécurité collective (appelé DSC), qui vient en complément du Dispositif de sécurité individuel (DSI). Intéressons-nous d’abord à ce dernier.

    Le dispositif de sécurité individuel
    Ce type de dispositif est directement intégré à la chaudière. Il permet d’éviter aux produits de combustion de s’accumuler dans la pièce où elle est située en cas de dysfonctionnement. Souvent, c’est au moyen d’un détecteur thermique, appelé klixon, que le générateur est automatiquement arrêté.

    L’interrupteur diffère selon le type de chaudière :

    Type de chaudière Type d’interrupteur
    Chaudière classique Interrupteur thermique
    Chaudière à condensation Interrupteur presso-statique
    Le dispositif de sécurité collectif
    Le dispositif de sécurité collective (DSC) est un organe de sécurité obligatoire pour les immeubles équipés d’une VMC-gaz datant d’avant le 31 juillet 1989, et ce depuis l’arrêté du 30 mai 1989.

    Son but est d’arrêter immédiatement la chaudière en cas d’arrêt de l’extracteur (le socle situé sur le toit). Un relais est installé directement sur le tableau électrique du logement ou de la chaudière pour que l’arrêt soit automatique au moment de la constatation de la panne.

    Ce dispositif se compose de plusieurs éléments :

    un relais (permet d’enclencher la commande d’arrêt de la chaudière individuelle) ;
    un interrupteur de test ;
    un voyant de signalisation de défaut.

  9. #8
    SK69202

    Re : aeration basse et haute boucher par la societe qui fait le ravelement energetique

    si je cmprend bien, si l avmc gaz tombe en panne , il y a danger ?
    Si la VMC gaz s'arrête, toutes les chaudières s'arrêtent.

    Je ne crois pas a une rénovation ignorant le risque d'un défaut de ventilation avec le gaz.
    L'intoxication étant le risque minimum et le summum un tas de gravats haut de plusieurs étages.


    Maintenant y a t-il eu des visites et/ou intervention sur la chaudière par du personnels qualifiés gaz ?
    C'est une grosse modif de l'installation, un pro pourrait confirmer le besoin d'un nouveau certificat ?
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  10. #9
    oalya

    Re : aeration basse et haute boucher par la societe qui fait le ravelement energetique

    personne n'est intervenu sur ma chaudiere. (vieille chaudiere datant de 2010 environ de souvenir installer par le precedent proprietaire)

    ils se sont contenter de trouer les mur (carottage), boucher les aeration hautes et basses et placer des sorte de ventilation a helice dans la douche et toilette

  11. #10
    oalya

    Re : aeration basse et haute boucher par la societe qui fait le ravelement energetique

    pour ce donner une idée c'est ce genre de chaudiere et ce genre de tuyau en alu au dessus :

    Problemes-dallumage-chauffe-eau-Elm-Leblanc-Ondea-980x551.jpg.webp

  12. #11
    oalya

    Re : aération basse et haute bouchée par la societe qui fait le ravalement énergétique

    le nom de la vmc vu sur les papier que j'ai reussis a leur soutirer en insistant :
    ventileco gaz hygroréglable
    Dernière modification par JPL ; 02/02/2025 à 23h00.

  13. #12
    sh42

    Re : aération basse et haute bouchée par la societe qui fait le ravalement énergétique

    Bonjour,

    Une sécurité a peut être été mise sur la conduite générale de gaz de l'immeuble, un peut comme la vanne " incendie ".

  14. #13
    SK69202

    Re : aération basse et haute bouchée par la societe qui fait le ravalement énergétique

    Remplir les cases de l'outil: https://www.grdf.fr/acteurs-renovati...t-appareil-gaz

    il on rabotter toute les porte et on fait un trou dans le mur du salon.
    Avec les éléments donnés ici et la photo, j’aboutis à ça:
    Nom : Screenshot 2025-02-03 at 09-10-35 Ventilation d’un logement avec appareil gaz GRDF - GRDF.FR.png
Affichages : 100
Taille : 510,4 Ko

    Cela semble correct si le "trou dans le mur du salon" fait au moins 50cm2 ( disque de 8 à 10 cm de diamètre) et donne sur l'extérieur.

    Par contre je ne sais pas comment est gérée la ventilation en cas de coupure de courant ou de perte de l'extraction mécanique.
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  15. #14
    racard

    Re : aération basse et haute bouchée par la societe qui fait le ravalement énergétique

    Citation Envoyé par oalya Voir le message
    bonjour,

    j'ai un chauffe eau elm leblanc ondea compact (qui dois dater de 2007 environ, installer par le precedent proprietaire),
    avec un conduit en aluminium souple juste au dessus qui dois je pense evacuer les gaz de combustion.
    installer dans la cuisine

    une societe fait le ravalement de l immeuble, il ont installer des moteur sur le toit , qui sont je pense sont des moteur de vmc.

    donc dans la cuisine ils ont boucher l'entrée basse de l 'aeration et l'entréé haute qui se trouvait a coté du chauffe eau.

    il on rabotter toute les porte et on fait un trou dans le mur du salon.

    penser vous que c'est suffisant, pour evacuer les gaz ?
    y a t'il risque d'intoxication au monoxide de carbone en cas de defaillance du chauffe, et du fait que les entree d'air d'air sois obstruées?

    merci


    ca ressemble a ca (exmple de photo prit sur le net)
    Pièce jointe 504857
    bonjour donnez moi la référence de votre chauffe bain le numéro à chiffres.
    pouvez vous faire une photo du conduit de raccordement ?
    une photo de la bouche dans le salon.
    ne faites pas un lien d'une photo sur internet cela ne sert à rien.
    une photo de votre tableau électrique.
    y a t'il eu un passage d'un électricien pour câbler le chauffe bain sur une ligne électrique spécialisée ?
    avez vous une plaque de cuisson au gaz ?

  16. #15
    Larzacien

    Re : aération basse et haute bouchée par la societe qui fait le ravalement énergétique

    bonjour, Il y a une VMC GAZ, je n'avais pas vu ce renseignement. Mais en général que ce soit une VMC classique ou une VMC GAZ, on a des entrées d'air en haut des fenêtres du séjour et des chambres. Je trouve bizarre d'avoir deux gros trous dans les murs, et toutes les portes intérieures détalonnées d'au moins 15 mm ça permet à chaque pièce d'avoir un bon renouvellement de l'air, et pour la salle de bain et le WC, il y a une bouche d'aspiration normale.
    N'avez vous aucune entrée d'air sur le haut des fenêtres du séjour et de chaque chambre ?

  17. #16
    racard

    Re : aération basse et haute bouchée par la societe qui fait le ravalement énergétique

    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    bonjour, Il y a une VMC GAZ, je n'avais pas vu ce renseignement. Mais en général que ce soit une VMC classique ou une VMC GAZ, on a des entrées d'air en haut des fenêtres du séjour et des chambres. Je trouve bizarre d'avoir deux gros trous dans les murs, et toutes les portes intérieures détalonnées d'au moins 15 mm ça permet à chaque pièce d'avoir un bon renouvellement de l'air, et pour la salle de bain et le WC, il y a une bouche d'aspiration normale.
    N'avez vous aucune entrée d'air sur le haut des fenêtres du séjour et de chaque chambre ?
    bonjour
    visiblement non ce n'est pas une VMC gaz c'est un nouveau montage un peu bizarre hybride dont je ne connaissais pas et qui ne parait pas compatible avec la réglementation, ou du moins celle ci n'est pas mise à jour sur cette nouvelle évacuation des produits de combustion

  18. #17
    SK69202

    Re : aération basse et haute bouchée par la societe qui fait le ravalement énergétique

    e nom de la vmc vu sur les papier que j'ai reussis a leur soutirer en insistant :
    ventileco gaz hygroréglable
    A lire par tous (PDF)
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  19. #18
    oalya

    Re : aération basse et haute bouchée par la societe qui fait le ravalement énergétique

    merci pour les reponses.

    j'ai eu des heures sup, donc pas pu me connecté,
    mais ce week je vais avoir le temps de prendre des photos.

  20. #19
    oalya

    Re : aération basse et haute bouchée par la societe qui fait le ravalement énergétique

    le pdf poster par sk69202, correspond tout a fait

  21. #20
    Larzacien

    Re : aération basse et haute bouchée par la societe qui fait le ravalement énergétique

    bonjour, "une vieille chaudière de 2010" Si elle est de 2010, on ne peut pas dire que c'est une vieille chaudière, c'est une chaudière relativement récente. Il n'est pas impossible qu'elle soit étanche. Dans ce cas, on a le plus souvent une ventouse qui sort sur le mur extérieur, mais ça peut partir dans la cheminée aussi. Dans l'immeuble, il doit y avoir des chaudières plus anciennes. Elles sont dites "atmosphériques", car elles utilisent l'air de la pièce où elles sont installées, d'où l'aération basse indispensable pour que la pièce ne soit pas en pression négative ce qui pourrait perturber la combustion de la chaudière d'où danger.

    Il faut savoir si elle est étanche, dans ce cas, pas besoin de l'air de la pièce, ou atmosphérique, et là, oui, besoin de l'air de la pièce et d'une aération basse dans la pièce où elle est installée au mini.

  22. #21
    SK69202

    Re : aération basse et haute bouchée par la societe qui fait le ravalement énergétique

    Larzacien, lis le document PDF, la ventilation et les autres actions misent en place sont compatibles avec les chaudières en place fussent elles à tirage naturel.

    C'est conforme à ma première idée:
    Je ne crois pas a une rénovation ignorant le risque d'un défaut de ventilation avec le gaz.
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

Discussions similaires

  1. Simuler ventilation naturelle dans une cave sans aération basse
    Par invited852c6ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/04/2018, 15h14
  2. [RF/Radioelec] pourquoi communication basse haute freq-basse freq mieux que haute freq-haute freq?
    Par invite0731164c dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 24/05/2017, 19h34
  3. Aeration basse derriere meuble cuisine
    Par invitefc2eac33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 13
    Dernier message: 24/07/2013, 21h06
  4. Optimisation énergétique aération
    Par invite171ea033 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 9
    Dernier message: 14/05/2009, 12h03
  5. Société :l'astro fait toujours peur
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 4
    Dernier message: 13/06/2008, 16h36
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...