J'aimerais savoir pourquoi dans les milieux télécoms, on utilise une tension d'alimentation -48V? En quoi cela est il un avantage?
Merci d'avance
Paps
-----
21/02/2010, 18h40
#2
invite18cbf863
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : -48V dans les télécom
Le + est a la terre, question protection
21/02/2010, 18h48
#3
JPL
Responsable des forums
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
63 853
Re : -48V dans les télécom
??? protection de quoi ?
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac
22/02/2010, 11h05
#4
polo974
Date d'inscription
février 2007
Messages
9 007
Re : -48V dans les télécom
Envoyé par flochloelea
Le + est a la terre, question protection
Et le - est à la mer...
On n'a pas le droit de mettre la ligne télécom à la terre ! ! !
Il y a très très longtemps, avant internet, avant les PC, avant la télé, il y a eu le téléphone...
Il fallait une certaine tension pas trop dangereuse pour l'opératrice, pas trop faible pour la boucle de courant, alors il a été choisi (au bout d'un certain temps) de prendre 24 éléments de batterie au plomb ce qui donnait 48V typique.
Et puis voilà, c'est resté...
(ensuite, - ou +, c'est juste une façon de brancher le voltmètre...)
Jusqu'ici tout va bien...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
22/02/2010, 11h12
#5
invite18cbf863
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : -48V dans les télécom
Le 0V (donc le + dans notre cas) a toujours été relié a la terre sur les centraux téléphonique...