problème de communication Modbus rs 485 2 fils
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2

problème de communication Modbus rs 485 2 fils



  1. #1
    invitebb5783c0

    problème de communication Modbus rs 485 2 fils


    ------

    Bonjour à tous,

    Dans le cadre de mon projet d'étude je dois faire communiquer un variateur Leroy Somer SP 1401 ( RS 485 2 fils) avec un automate S7 1212C via un module le CM 1241 RS422/RS485.Vous avez en PJ les branchements de ces deux ports.
    En reliant la borne 3 de la subd9 et la borne 7 de la RJ 45
    la borne 8 de la subd9 et la borne 2 de la RJ 45
    je n ai pas réussi à établir de communication,dois je rajouter des résistances de fin de ligne,

    Merci pour vos réponses
    Cordialement.

    port rj 45 variateur.PNGmodule s7 1212c.PNG

    -----

  2. #2
    umfred

    Re : problème de communication Modbus rs 485 2 fils

    c'est l'inverse qu'il faut faire la 3 du subd9 sur la 2 du rj45 (rx/tx+) et la 8 du subd9 sur la 7 du rj45 (rx/tx-)

Discussions similaires

  1. [Programmation] PIC32MZ MODBUS TCP communication
    Par invite7482d21c dans le forum Électronique
    Réponses: 66
    Dernier message: 19/06/2017, 11h43
  2. communication MODBUS RTU
    Par invite58a9e8b2 dans le forum Électronique
    Réponses: 0
    Dernier message: 05/08/2014, 15h18
  3. la communication via Modbus
    Par invitef44aa575 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/04/2012, 17h39
  4. Communication modbus sur Ethernet
    Par invite0f178c4b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 6
    Dernier message: 24/11/2011, 20h00
  5. Modbus Protocol Communication
    Par invitec782be84 dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2008, 20h40
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...