Bonjour!
Je ne connais pas bien votre forum mais j'espère y trouver l'aide que je recherche.
Je m'en remets à vos lumières pour formaliser de matière scientifique une mésaventure qui vient de m'arriver récemment.
Voici mon histoire:
"Je suis chauffagiste, et je testais des bruleurs sur un banc de test. Malheureusement, ce banc avait été isolé et n'avait plus de circulation. De plus la soupape de sécurité avait été isolé. Donc, j'étais devant une cocotte minute hermétique de 50 litres dont l'aquastat de sécurité était réglé à 110°C. Lorsque celui ci s'est déclenché le foyer en acier de 5mm du banc était déformé vers l'intérieur d'environ de façon impressionnante (photo sur demande). Heureusement pour moi, il n'a pas rompu...."
Donc, voici mes questions:
- Quelle est le volume de dilatation?
( La boursoufflures du foyer semble faire 1L 1/2 environ)
- Quelle a été la force exercée sur le foyer pour qu'il se déforme autant?
- Comment évolue la pression dans de telle situation?
- Les soupapes de sécurité sont étalonné à 3 bar. Quelle est la température de l'eau qui sort dans ce cas?
Information : T ambiant le jour de l'expérience = 21°
Pression d'eau à l'arrêt = 0,8 bar.
-----