Bonjour,
J'avais installé une vanne automatique sur un circuit d'expédition. Je reprenais les calculs et estimations que j'vais fait et je me demandais si c'etait correct. Savez vous me dire si la logique est bonne ?
Au débit que l'on souhaitait avoir pour la pompe en question, sa HMT était d'environ 6 bars.
J'avais éstimé environ 0,4 bar de pertes de charges sur le réseau et en appliquant BERNOUILLI, j'avais trouvé qu'il y avait en tout (pertes de charges + Différence de niveau + Différence de vitesse) environ 1 bar à combattre pour alimenter ce que j'avais a alimenter.
En toute logique il y a donc 5 bars de pression qu'il faut donc ajouter à ma conduite pour me retrouver sur le point de fonctionnement que je désire.
Donc, j'ai appliqué le calcul suivant (trouvé dans une doc masoneilan) : Cv (vanne) = 1,16 * Qv * racine (densité du produit / Pertes de carges aux bornes de la vanne auto).
J'avais un Cv d'environ 20. J'avais choisi une vanne don le Cv max était de 50. Masoneilan m'avait dit qu'une vanne régulait bien entre 10 et 80 % de son Cv max.
Est-ce que ça vous parrait correct comme démarche de calcul.
Merci par avance de vos lumières
-----