Bonjour tout le monde, j'ai deja était aider par dudulle sur un éxercice similaire mais celui j'ai trop de résultat incohérent .
voici l'énoncé
pour maintenir l'eau du bassin a 27.8 degré on a besoin d'un apport de chaleur permanent. Dans ce but, la piscine est couplée avec la patinoire voisine, dont le groupe frigorifique évacue de la chaleur. En été le flux de chaleur ainsi récuperé a partir de la patinoire est suffisant pour maintenir la piscine a la température requise. Le transfert de chaleur s'effectue dans un échangeur a plaques. la patinoire fournit 60m^3/h d'eau a 46 degré qui retourne a la patinoire a 41 degré. cela permet d'échaufer 50 m^3/h d'eau de piscine de 27 degré jusqu'a une température T. ces 50 m^3/h d'eau chaude sont ensuite mélangés a l'eau du circuit principale assurant la température globale voulue.
1) calculer la puissance thermique récupérée à partir de la patinoire en KJ/h
je trouve 9Kj/h ( si qq peut me confirmer)
2)déterminer la température T
la c'est étrange j'ai trouver 21 degré ....
3) fair un schéma représentant lévolution des température de l'eau froide et chaude dans un systeme a contre courant
pour le schéma c'est bon .
4)calculer le nombre de plaque équipant l'échangeur branché à contre courant.
je trouve des résulat pas logique du tout genre 0.8 ...
données:
puissance thermique :K*S*deltaTml
plaque: 0.40m de largeur; longuer:1.50m
coeficient déchange k=3kw.m^-2.K-1
capacité de l'eau c=4.18 kj.kg-1.K-1
différence de température ( moyenne logarithmique) deltaTml=(delatT2-deltaT1)/ln(deltaT2/deltaT1)
je vous remercie
-----