Bonjour,
J'ai un problème sur lequel je buche depuis maintenant une semaine.
J'ai parcouru en diagonale vos différents forums pour essayer de trouver des réponses mais rien n'y fait.
J'ai donc décider de m'inscrire pour poser directement ma question, en espérant que quelqu'un pourra m'éclairer.
Mon problème:
J'ai un ballon de stockage d'eau chaude positionnée en toiture:
H: 2,545m
Ø:1,35m
poids total: 2915kg
On ne peut plus aubanné, l'étanchéité toiture est déjà faite et le GO ne veut rien entendre.
On a donc décidé de fixé le ballon de chaque côté avec deux profilés métalliques encastrés dans le mur derrière le ballon (mur à 1,55m du centre du ballon), les deux profilés eux mêmes solidarisés par un 3ème profilé (soudé) accolé lui aussi sur un côté du ballon.
en gros ça donne quelquechose comme ça:
__profilé 1__|_______|
| O ballon | |
|__profilé 2_|_______ |
à gauche le profilé de jonction
au milieu le ballon
à droite du ballon un autre profilé de jonction qui devra aussi supporté la charge du vent
et tout à droite le mur béton banché (ép. 18cm)
(je sais pas si le schéma est clair)
donc voila on est situé à l'île de la réunion à 10m de hauteur
vitesse du vent: 210km/h
la charge du vent sur le ballon résulte une charge ponctuelle sur un profilé.
D'après la formule:
F = ½ x ρ x Cx x S x v²
on a la force du vent sur le profilé: F= 5360N.
Je cherche à dimensionner le profilé et le type d'assemblage au mur.
AU SECOURS!!!
-----