Dimensionnement échangeur thermique
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Dimensionnement échangeur thermique



  1. #1
    invitee05671a6

    Dimensionnement échangeur thermique


    ------

    Bonjour,

    J’ai besoin d’aide à propos d’essais à faire sur un échangeur thermique. Je n’ai que très peu de renseignements sur celui-ci. Il s’agit d’un échangeur air/eau (le fluide à refroidir c’est l’air – dry cooling).
    Il y a un requis sur sa capacité pour les conditions suivantes:
    Tin, air
    53°C
    Tin, eau
    38°C
    Absolute humidity
    24g/kg air
    Qair
    55000 m3/h
    Qeau
    65 m3/h
    P
    200 kW

    La question est de savoir si ma température de l’air à l’entrée de l’échangeur diminue, à quelle capacité d’échange s’attend-t-on ? Quelles températures à la sortie ?

    Pour la condition de dimensionnement, j’ai calculé que Tout, air = 41.33°C et Tout, eau = 40.65°C

    Donc là ma question est de savoir si par exemple Tin, air = 45°C, à combien sera Tout, air et Tout, eau ?

    Je sais que P=KS*LMTD
    Avec ici LMTD = ((Tin, air – Tout, eau)-(Tout, eau – Tin, air))/LN((Tin, air – Tout, eau)/(Tout, eau – Tin, air))

    Je pensais me servir de cette formule pour déduire la capacité de mon échangeur thermique suivant les variations de la température mais comment varie KS ?

    Et si je ne m’abuse il faut aussi prendre en compte le fouling, mais comment ? Il faut avoir un cooling de 200 kW au minimum lorsque l’air à l’entrée est à son maximum (53°C) mais cela dans le cas d’un échangeur sans fouling.

    Bref, je suis un peu perdu et je ne serai pas contre un peu d’aide !

    Merci

    -----

  2. #2
    azizovsky

    Re : Dimensionnement échangeur thermique

    Citation Envoyé par Lilath Voir le message
    Je pensais me servir de cette formule pour déduire la capacité de mon échangeur thermique suivant les variations de la température mais comment varie KS ?
    KS est une caractéristique du systéme(dry cooling) , il est invaraible .(S surface d'échange du systéme , K facteur de trasmition de la chaleur du matériélb composant le systéme

  3. #3
    invitee05671a6

    Re : Dimensionnement échangeur thermique

    Tout d'abord, merci pour ta réponse
    Donc KS c'est constant quelle que soit la température de l'air en entrée ?
    Mais au final ça implique que LMTD est constant ?

  4. #4
    azizovsky

    Re : Dimensionnement échangeur thermique

    Salut , il faut mieux jeter un coup d'oiel ici http: // www.ryounes.net/cours/Echangeurs.pdf

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Thermodynamique: dimensionnement échangeur thermique
    Par invited44cc9d4 dans le forum Physique
    Réponses: 7
    Dernier message: 07/03/2012, 14h14
  2. Revue du dimensionnement d'un échangeur thermique à plaques.
    Par invite93ac6dc9 dans le forum Physique
    Réponses: 4
    Dernier message: 02/12/2011, 20h51
  3. Dimensionnement échangeur à plaques
    Par invite2902f632 dans le forum Chimie
    Réponses: 13
    Dernier message: 26/11/2011, 18h51
  4. Dimensionnement echangeur
    Par invite9951c36d dans le forum Physique
    Réponses: 6
    Dernier message: 23/01/2009, 22h13
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2007, 09h51