Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

électricité



  1. #1
    baronpix

    Lightbulb électricité

    bonjour,

    pour imager ma question :

    si je relie les deux bornes de phase de deux prises électriques il ne se passe rien ?

    puis-je conclure:
    Dans le réseau monophasé avec neutre on peut regrouper des fils de phase sans problème puisque les différentes phases proviennent d'une phase unique délivrée par EDF?

    merci

    -----


  2. Publicité
  3. #2
    LPFR

    Re : électricité

    Bonjour.
    Oui. Vous pouvez le faire mais c'est une bêtise, car si chacune des connexions des phases est protégée par un fusible différent, les deux fusibles se retrouveront en parallèle et la protection pour les surcharges ne sera plus la même.
    Au revoir.

  4. #3
    baronpix

    Re : électricité

    bonjour,
    je pense regrouper deux phases provenant de deux disjoncteurs identiques (2A) afin de les raccorder à un contacteur dans le cadre d'un asservissement, et de les éclater de nouveau en sortie vers 2 équipements.
    merci

  5. #4
    LPFR

    Re : électricité

    Re.
    Je ne vois pas l'intérêt. D'autant plus que vous ne pouvez pas espérer que le courant se repartira gentiment entre les deux disjoncteurs équitablement.
    Autant utiliser une seule phase et mettre un disjoncteur de 4 A.
    A+

  6. #5
    baronpix

    Re : électricité

    re:

    je me suis mal fait comprendre,

    je dois asservir deux équipements qui sont alimentés respectivement au travers de 2 disjoncteurs (2A).
    je ne dispose que d'une seule borne de raccordement libre sur un contacteur de puissance,
    aussi je pense récupérer les 2 fils de phase à la sortie des 2 disjoncteurs, et les raccorder au contacteur dans l'unique borne libre.
    en sortie du contacteur je récupère les 2 phases et je les associe à chaque neutre respectif et j'alimente les équipements.
    A+

  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    LPFR

    Re : électricité

    Re.
    Je crois deviner ce que vous voulez faire. Mais je ne parlerai qu'en présence de mon avocat... ou d'un schéma.
    A+

  9. Publicité
  10. #7
    f6bes

    Re : électricité

    Citation Envoyé par baronpix Voir le message
    bonjour,

    pour imager ma question :

    si je relie les deux bornes de phase de deux prises électriques il ne se passe rien ?

    puis-je conclure:
    Dans le réseau monophasé avec neutre on peut regrouper des fils de phase sans problème puisque les différentes phases proviennent d'une phase unique délivrée par EDF?

    merci
    Bjr à toi,
    Ca s'appele un doublon !!
    http://forums.futura-sciences.com/br...ml#post4354071

    Bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 23/01/2013 à 06h43.
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"

  11. #8
    LPFR

    Re : électricité


    Bonjour.
    Le doublons sont interdits.
    Discussion fermée.

Sur le même thème :

Discussions similaires

  1. Tp d' électricité CC CA
    Par Gilbububaptistou02 dans le forum Physique
    Réponses: 1
    Dernier message: 19/06/2011, 11h31
  2. Electricité
    Par xilllium dans le forum Physique
    Réponses: 1
    Dernier message: 04/03/2011, 12h41
  3. Electricité
    Par raoul09 dans le forum Technologies
    Réponses: 1
    Dernier message: 17/04/2010, 20h22
  4. électricité
    Par kate29 dans le forum Physique
    Réponses: 1
    Dernier message: 11/04/2006, 19h33
  5. éléctricité
    Par jeune curieu dans le forum Technologies
    Réponses: 8
    Dernier message: 09/04/2006, 10h24