slt
dans l calcul de Bilan thermique
Q=mCp ( Te _Ts)
en sait que la chaleur spécifique est dépends de la température
et jai
Cp pou Te, et Cp pour Ts alors quelle Cp je doit prendre
merciiiii
-----
18/03/2015, 09h31
#2
inviteb1127faa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
21
Re : Calcul echangeur
pas de rép ou koi!!!!
18/03/2015, 11h31
#3
Deedee81
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Courcelles - Belgique
Âge
62
Messages
47 509
Re : Calcul echangeur
Bonjour tarek12,
Bienvenue sur Futura.
Ton orthographe est catastrophique (je rappelle aussi que le langage SMS n'est pas autorisé http://forums.futura-sciences.com/an...sabilites.html ).
Il est fort probable que cela en ait découragé certains de répondre.
Je vais reformuler ci-dessous, mais essaie de faire un effort ou utilise un correcteur orthographique.
Merci;
Dans un calcul de Bilan thermique j'ai :
Q=mCp (Te - Ts)
On sait que la chaleur spécifique dépend de la température et j'ai une valeur de Cp différente pour Te et pour Ts.
Dans ce bilan, quelle valeur dois-je utiliser ?
Je laisse ceux qui se souviennent mieux que moi de la thermodynamique ce qu'on doit faire dans ce cas (probablement qu'une simple valeur moyenne suffit).