bonjour,
Pourriez-vous me démontré que la vitesse d'un groupe joue sur la fréquence et non la tension.
Que pour la tension il faut jouer sur l’excitation .
Merci par avance.
-----
bonjour,
Pourriez-vous me démontré que la vitesse d'un groupe joue sur la fréquence et non la tension.
Que pour la tension il faut jouer sur l’excitation .
Merci par avance.
Bsr à toi,
Dans un GE il y a des "poles" d'induction.Chaque fois que tu passes devant un pole tu produis une alternance.
Si tu n'as qu'un pole sur ta machine, il te faut passer 50 fois par seconde devant ce pole pour produite 50 alternances en une seconde.
Si tu double le nombre de "poles" et si tu conserves la meme vitesse , tu vas DOUBLER ton nombre d'alternance par seconde.
Tu doubles donc ta fréquence. Pas plus compliqué
A+
bonjour,
merci pour cette réponse.
hier j'ai eu une chute de tension au niveau de mon groupe électrogène.
donc j'ai joué sur Uex pour rétablir une tension correcte.
après discussion avec mes confères sur le pourquoi du comment, il me soutienne qu'une chute de vitesse pourrait entrainer une chute de tension mais pourtant non car la vitesse est liée à la fréquence et que l’excitation est liée à la tension comment leurs prouver par calcul que j'ai raison.
merci par avance
Remoi,
Je ne connais pas ton groupe mais bien souvent si tu augmentes la vitesse , tu augmentes AUSSI la tension.
.A+
Bonjour,
La tension produite est proportionnelle à la vitesse de variation du flux magnétique: Si le flux d'excitation est constant, quand la vitesse de rotation diminue, la fréquence diminue ET la tension diminue.
attention , sur les groupes "cheap" dits INVERTERS, la fréquence ne dépend plus de la rotation du moteur.
bonjour,
bon en cherchent bien j'ai trouvé.
Donc nous avons E=K phi n p
D’où si n diminue nous avons E qui diminue
Puis nous avons dans U=E-ZI d’où E diminue donc U diminue.
Remarque: mon groupe électrogène possède une carte de régulation de Uex donc si n diminue I est-il modifier pour compenser cette chute et garder une tension constante?.
Merci à vous pour vos réponse. j’espère que ma démonstration et juste aussi.
(sinon je suis intéressé de connaitre le fonctionnement INVERTERS pour la fréquence.)
merci d'avance
bonsoir,
personne pour me donner un coup de main?
Remoi,
Toi seul peut savoir de quelle facon agit ta carte de régulation.
A toi dans faire l'expérience.
Vue d'içi ...c'est pas commode pour tenter l'expérience !
Bon WE
Bonjour,
Oui, la carte de régulation de tension est censée augmenter le courant d'excitation si la tension de l'alternateur tend à diminuer. Mais le courant ne peut être augmenté à l'infini, et la régulation a donc ses limites.