Bonjour,

Je cherche à calculer la température externe d'un réseau aéraulique , avant et après isolation. Par exemple, une gaine de diamètre 400mm, épaisseur 1.5mm en inox ( 16.3 W/mK), qui sert d'extraction d'un four.
La température de l'air circulant à l'intérieur serait d'environ 300°C, la température externe environnante de 25°C.
Comment procéder ?

J'ai considéré un coeff d'échange de 20W/m²K (air)

Mes premiers calculs me donne :
- La somme des résistances thermiques : 0.07751
- un flux thermique de 3548 W/m
- une température interne de paroi de 158,83°C
- une température externe de paroi de 156.32°C

En isolant avec de la laine de verre (0.04 W/mK) et une épaisseur de 40mm, j'obtiens :
- Somme des résistances thermiques : 0.75060
- un nouveau flux de 366.37 W/m
- une température interne de paroi de 285.42°C
- Une température externe de paroi (inox) de 285.16 °C
- Une température externe d'isolant de 36,43°C

Mon raisonnement est il correct ? Pouvez vous m'aider ?
Ce qui m'étonne, ce sont les températures de parois dans isolation. J'ai également un doute sur le coefficient d'échange de 20W/m²K

Merci