Bonjour,
comment fait-on pour calculer le COP d'une installation pompe à chaleur
en fonction des températures extérieures saisonnière.
Par exemple quand il fait -15 degrés dehors et quand il fait 5 degrés.
Je sais que l'on doit prendre le diagramme enthalpique du fluide frigorigène,
placer les 4 points correspondant au états des différentes phases.
En ayant placé ces 4 points, on peut faire une lecture des enthalpies et calculer le COP théorique.
Si maintenant j'ai une température de -15 degrés extérieur et que j'utilise du forane 22,
comment je fais pour savoir qu'elle sera la température du fluide à l'entrée de l'évaporateur et aussi jusqu'à
quel point l'évaporation va se faire ?
Même question pour l'étape de détente, la détente après va se faire jusque quel état (jusque quel point ?)
Peut-être que théoriquement on ne sait pas le calculer car il faut connaître la longueur des échangeurs et les dimensions de
la vanne de détente, faut-il faire des essais sur terrain pour pouvoir relever ces 4 points ?
De combien est en général la température à l'entrée du condenseur ? 75 degrés ? 48 degrés ?
-----