Bonjour,
j'essaie d'optimiser la regulation d'une pompe centrifuge sur variation de vitesse. La pompe approvisionne 2 reseaux d'eau en parrallele. (Debit Totale (QvT) = Qv1+Qv2)
Le vsd a ete parametre pour que la puissance de la pompe varie en fonction de la somme des pressions des 2 reseaux 1 et 2.
Plus la pression est elevee, plus la vitesse et le debit diminute donc la puissance de la pompe est diminue.
Or lorsque la vanne du circuit 1 est fermee la pression mesuree au circuit 1 est nulle et la pompe surconsomme.
Les valeur ci-dessous sont les valeurs max mesurees sur une periode de 4 jours.
valeurs maximales mesurees
Circuit 1 Pression (kPa)= 93.5
Circuit 2 Pression kPa = 99.2
Circuit 2 Flow (L/s) = 22.3
Total pression Circuit 1 + 2 (kPA) = 169.7
Je pensais ajouter un capteur de pression en aval de la pompe et reguler la pompe en fonction de la pression totale et au point le plus defavorise.
La pression en aval de la pompe doit elle rester constante? Dois je la parametrer a 1 bar (100kPa).
Merci pour votre aide.
Desole pour le manque d'accent, le clavier n'est pas AZERTI.
Bonne soiree
-----