bonjour
je me pose une question, j'ai un tube ou a l'intérieur je met un ventilateur ayant un débit de 50m3/h si je rajoute un 2eme ventilateur dans ce même tube est-ce que le débit d'air est multiplié par 2? voir photo
merci !
-----
27/07/2006, 18h10
#2
invite3e67d1f2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
671
Re : problème de ventilateur
si un seul ventilateur debite 50 m3/h deux ventilateurs en serie donneront plus de 50 mais moins de 100 et pour savoir le débit il faut avoir les courbes caractéristiques des ventilateurs.
Pour avoir 100 il faut les mettre en parallèle avec deux tuyaux différents